《结构设计原理计算示例》中的一道题目

ldxzy 发表于 2011-2-1 23:43:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
未命名.jpg 例2-3.doc (232.5 KB, 下载次数: 13)
7 x$ Q" v: @5 o- B' Y7 ?' r7 l9 [07年叶见曙版《结构设计原理计算示例》第十页例2-3,钢筋如图布置是否错误?保护层少于30mm。3 s* N& o. J4 k
但如果70改为75,混凝土保护层厚度满足了,后续计算中最大抗弯承载力就低于最大弯矩计算值了。5 o4 H5 B, z% B0 @$ F8 \
/ P9 s! V+ w4 I# e$ l
精彩评论正序浏览

4338查看5评论

ldxzy 发表于 2011-2-16 17:42:19
回复 wei3322 的帖子# t4 N2 G  `$ j4 b3 ]/ T5 @

& d2 T0 H2 K4 c8 l受教,我再用C35算算,谢谢了。
举报 回复
wei3322 发表于 2011-2-15 09:00:57
对钢筋混凝土受弯构件,混凝土等级一般不超过C30,最大不超过C35。
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-9 23:29:17
我想了下,是不是该这样做,不知道对不对。% g( P/ T; m5 M% e' |
混凝土强度增加到C40,As=2103mm²,选6根22mm的HRB335钢筋,As=2281mm²,as=75mm,界面复核x=173.5mm,M=152kN*m
) `+ P5 z* j# R   r. F4 t& b; J: ]# P) ^- O/ B7 y" }
一般增加混凝土强度会增加到多少?
1 w9 G2 {2 z+ E) N3 G' z& w  u, @
举报 回复
rjp 发表于 2011-2-7 22:32:52
等待老师们出来接答
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-3 19:00:31
哪位高手老师指点下,拜谢了
举报 回复