桥梁盖梁加固方案

jinduan 发表于 2008-2-25 15:51:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我这里有做16x20双幅简支梁(肋式桥台、桩基础),单幅15.25m,3个桩,桩间距4.8m;其中有1号墩和15号墩的盖梁有裂缝,裂缝最大宽3mm。观测6个月后,没有进一步开裂。现要求对盖梁加固,想听听大家的意见。  P+ H' b% X5 t( r. H
该桥梁使用3年,不能中断交通。
精彩评论倒序浏览

8681查看5评论

zhujun.seu 发表于 2008-2-27 11:12:52
几乎所有的加固方法都适用于盖梁加固,楼主大胆的用吧
举报 回复
huaxia1016 发表于 2008-3-11 13:53:03
盖梁加固所有的方法都适用吗?我是不知道  呵呵
* g* N" e3 b) ?) ]! k! |& i希望大家多发上点方法来啊:P
举报 回复
suelang 发表于 2008-3-16 17:44:14
朋友,没说清问题,裂纹在什么位置,这是很关键的,不同的位置,采用不同的方法;还有裂纹深度,也没说明,这也很关键;所以没法帮你
举报 回复
littor 发表于 2008-3-18 11:07:37
可以用预应力闭合裂缝。主要看裂缝发生在哪里,粘贴钢板也是有效的办法。
举报 回复
iamccq 发表于 2015-4-29 11:49:58
有没有详细的介绍资料啊 ,,谢谢了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册