HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:46:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在看<涵洞设计细则>时发现其中材料:混凝土强度跟D62中材料强度不一致,不知道大家没?
精彩评论倒序浏览

7954查看4评论

HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:49:58
不好意思,漏了2个字,是不知道大家发现没?
举报 回复
siemens822 发表于 2008-3-6 15:11:02
细则里5米是涵洞,而D60是小桥
举报 回复
JoCey 发表于 2008-3-14 08:40:05
涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。# N+ O2 S! F! x# d
' n4 J4 r$ w6 \: f& X! |% Y7 c
在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。
' P/ T' a+ U& q1 h1 d" }4 \5 @1 q0 z, q- m/ a3 P
如果在设计台身、基础(假如台身、基础不配筋,为圬工结构时)可参考涵洞设计细则中的设计强度。
- ]% X$ c$ D0 ?4 k4 _# ?, U3 U2 v/ y+ q- m- A
更详细的解释,可参考圬工规范中对于混凝土材料强度的说明。