HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:46:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在看<涵洞设计细则>时发现其中材料:混凝土强度跟D62中材料强度不一致,不知道大家没?
精彩评论倒序浏览

7594查看4评论

HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:49:58
不好意思,漏了2个字,是不知道大家发现没?
举报 回复
siemens822 发表于 2008-3-6 15:11:02
细则里5米是涵洞,而D60是小桥
举报 回复
JoCey 发表于 2008-3-14 08:40:05
涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。) }+ c$ F3 J" t
0 V. Q" i) b+ H: g( B8 a6 B2 P
在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。8 t, [+ l' F& I0 l
+ d8 q0 }) |+ |3 C$ Z' T3 x
如果在设计台身、基础(假如台身、基础不配筋,为圬工结构时)可参考涵洞设计细则中的设计强度。
: p6 k. v4 a, j2 ^+ g# k# r
; C' e$ P0 h  {% z/ k更详细的解释,可参考圬工规范中对于混凝土材料强度的说明。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
HUAHUA 发表于 2008-3-21 10:51:16
原帖由 JoCey 于 2008-3-14 08:40 发表 2 F3 Y4 h& C! t4 q. w$ g2 t
涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。2 }2 X. N3 M$ S4 [

+ g, U2 I; y4 k  q- f& }& y在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。
5 Y" H2 @+ U! y. {
2 L& q& E. q: E$ [, k8 K& y3 H5 v7 q如果在设计台身、基础(假如台身、 ...
感谢指教
1 F  {& I0 ^; h" z' W' S5 S4 m+ Z获益匪浅
举报 回复