桩基加强钢筋的直径?

HUAHUA 发表于 2008-1-9 11:29:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
前段时间做了一个桥,桩基直径1.5m,最长37m,加强筋采用16的螺纹钢筋,施工说钢筋笼起吊时发生变形,说一般加强筋用22的螺纹钢筋.不知道大家是怎么配筋的?哪个规范上有提到?
精彩评论倒序浏览

1.8万查看48评论

hljhrb 发表于 2008-1-9 11:51:55
钢筋直径用20的可以了,间距你们放了多大啊,适当缩小点。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2

查看全部评分

举报 回复
caiping 发表于 2008-1-9 12:59:58
我们做的加强钢筋比主筋小一个型号。间距2米一道

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
jw2006 发表于 2008-1-9 16:28:48
我用直径22的HRB335钢筋,间距2米左右
举报 回复
proton 发表于 2008-1-9 16:30:59
22的,2米一道,根据标准图来的,20的也行。
举报 回复
jay123 发表于 2008-1-9 19:55:23
间距两米规范里面有没有提到,还是经验值
举报 回复
HUAHUA 发表于 2008-1-9 20:59:17
谢谢大家,我做的间距是2m。那么说来,大家从来没用过16的螺纹钢了。施工队说由于没有采购22的,直接用的25的主筋做的加强筋。
举报 回复
majian 发表于 2008-1-9 21:32:27
我们单位采用直径20的,间距2米。
举报 回复
zaswq123 发表于 2008-1-10 10:21:28
16的加强筋偏小,现在一般都22或者25
举报 回复
HUAHUA 发表于 2008-1-10 14:14:14
现在知道该用多大的了,下次直接用22的
举报 回复
zhujun.seu 发表于 2008-1-10 16:24:13
我们单位是采用和主筋同直径的钢筋,2米一道,这样方便施工,大家做设计的时候应该多从施工方面考虑
举报 回复
cgq588 发表于 2008-1-10 16:33:55

谈点看法

1.5m的桩基钢筋笼加强钢筋用直径20的钢筋肯定是不行的,那样在起吊时很容易弯形,建议用20或22 的,有人提出22的太硬,不太好加工,其实1.50m的桩基钢筋笼直径一般在1.4m左右,用22的钢筋制作是没有多大问题的,加强钢筋的间距一般取2m

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
结构主义 + 1

查看全部评分

举报 回复
liuxing88 发表于 2008-1-10 17:35:04
呵呵!桩基础的加强钢筋一般都是按照经验配20间距2m设置的。主要就是根据钢筋笼制作时不发生变形,同时保证起吊时不发生变形确定的。
举报 回复
孙照 发表于 2008-1-24 16:16:06
其实规范要求钢筋直径不小于16mm,但在吊装施工中很难控制钢筋笼变形,关键与钢筋笼的长度有直接关系,为一点加强筋施工单位经常要求加大,但业主却不原因变更加大投资成本,故最好在设计时最好加强筋直径大一点,建议采用与主筋一致,个人观点.

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
结构主义 + 1

查看全部评分

举报 回复
冷秋 发表于 2008-1-24 21:00:22
我们一直用直径22的钢筋,间距2米。