关于大跨径连续梁的颇多疑问

一心向茹... 发表于 2018-4-26 08:54:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人还是萌新,主要有以下一些疑问,请大家指教。谢谢
1.支座选用的时候是根据标准组合下的支反力选用吗?一般会有多大富余?
2.MIDAS计算的时候,模拟挂篮和湿重的时候,普遍采用1反力1弯矩来模拟,能不能请问挂篮以及湿重的支反力及弯矩是怎么得来的,具体计算过程的由来?
3.看了好多midas模型,普遍没有考虑有效宽度,难道MIDAS就不用考虑吗?(我平时用桥博都会考虑)。
4.梁格法分析弯桥时,大家有没有考虑有效宽度的影响来划分梁格呢?


精彩评论倒序浏览

7666查看4评论

一心向茹... 发表于 2018-4-29 10:20:12
顶一个啊,大神们来解答啊
举报 回复
gyk198624 发表于 2018-5-18 10:15:36
midas好像真没有考虑有效宽度
举报 回复
下雨凉快... 发表于 2019-4-11 13:53:41
1. 是的,标准组合反力选支座型号,一般富余15%-20%;
2.不太清楚
3.要考虑,新规4.3 有明确说明;
4.弯桥更需要考虑有效宽度
举报 回复
Da_Cheng 发表于 2019-8-7 10:13:00
本帖最后由 Da_Cheng 于 2019-8-7 10:16 编辑

对于第二个问题的回答。
C:\Users\Ds\Desktop\微信图片_20190807101000
具体情况具体计算,思路大概是这样的。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00