关于涵洞八字墙

bbc 发表于 2018-1-23 22:15:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
八字墙的扩散角的取值是根据什么来的 取到0度可以吗
& j0 G% M+ P% d( P
精彩评论倒序浏览

8405查看3评论

关山玉 发表于 2018-1-24 09:52:46
这个扩散角是根据水流的形态确定的,一般做八字墙不会小于20度,但是进出口接水渠的情况下就根据渠道进行取值了。

点评

bbc
前辈有没有相关的规范和手册计算说明,我们这边的图纸好多取到15°,斜交的就更小了,接水渠的有的取的0°  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:01
举报 回复
bbc 发表于 2018-1-24 14:01:32
关山玉 发表于 2018-1-24 09:52
# t( T6 q5 x. q& Z这个扩散角是根据水流的形态确定的,一般做八字墙不会小于20度,但是进出口接水渠的情况下就根据渠道进行取 ...

  s4 m$ S4 i0 V% |" K; x前辈有没有相关的规范和手册计算说明,我们这边的图纸好多取到15°,斜交的就更小了,接水渠的有的取的0°; ]  R$ W3 `" s( h0 H( o9 @

点评

可以参考2007的《公路涵洞设计细则》。  详情 回复 发表于 2018-1-25 09:36
举报 回复
关山玉 发表于 2018-1-25 09:36:49
bbc 发表于 2018-1-24 14:01* a# V! N6 {2 ~! W- ?. p* T2 x
前辈有没有相关的规范和手册计算说明,我们这边的图纸好多取到15°,斜交的就更小了,接水渠的有的取的0 ...

4 y( e9 k, y  K* }. k可以参考2007的《公路涵洞设计细则》。; r/ ~6 h6 E, k" m