按规范要求当张拉力已经达到要求,但伸长值还是偏小,请问如何处理。
精彩评论倒序浏览

1.7万查看30评论

superhugo 发表于 2007-12-5 19:35:46
张拉力达到要求,但是伸长值偏小的话,只要在正负6%的范围内,就可以通过,不用补拉。如果偏差很大的话,就需要具体分析原因了伸长值与预应力的管道偏差系数、管道摩阻系数等都会有一定关系的。如果允许,可以适当补拉,但预拉力值应严格控制在一定范围,不应过大,以免造成诸如混凝土拉裂或者锚圈口压坏等事故!! ?1 `1 i4 _3 {# {

7 F. @8 y  G8 J- p5 q[ 本帖最后由 superhugo 于 2007-12-6 11:55 编辑 ]

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
redflag + 2 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
可爱男孩... 发表于 2007-12-6 07:45:11
谢谢回答     前几天正想问这个问题呢
举报 回复
77822087 发表于 2008-5-18 02:25:29
请问是后张法预应力空心版的吗   好像可以重新再张拉一次 看是否能达到
举报 回复
yuze1980 发表于 2008-5-20 19:19:26
一般是 以张拉力控制为主,伸长量控制为辅。
举报 回复
带鱼 发表于 2008-5-21 00:20:27
同意5楼的说法·······
举报 回复
zjdy2006 发表于 2008-10-25 21:04:06
在工地实际施工过程中,是以控制力为准,伸长量为辅,为什么呢?因为在实际操作过程中包括波纹管的线型、波纹管的摩阻力等等跟理论有区别。
举报 回复
banki 发表于 2008-10-26 09:16:04
出现这个问题大概有如下原因:1.张拉设置标定不准确.2.实际摩阻力跟计算用的摩阻力差别较大3.预应力钢筋弹性模量有变化
举报 回复
shijunqi 发表于 2008-10-28 14:19:12
同意5、8楼主的意见;
举报 回复
xtdtm 发表于 2008-10-28 18:58:56
管道漏浆也有可能的,对伸长量影响很大。建议考虑。
举报 回复
KGC2008 发表于 2008-10-30 12:57:38
影响最终伸长量的因素很多,应该根据实际施工情况加以分析解决
举报 回复
liudiqing 发表于 2008-10-30 23:49:08
原帖由 superhugo 于 2007-12-5 19:35 发表 1 U) Z3 y. E6 [1 t
张拉力达到要求,但是伸长值偏小的话,只要在正负6%的范围内,就可以通过,不用补拉。如果偏差很大的话,就需要具体分析原因了伸长值与预应力的管道偏差系数、管道摩阻系数等都会有一定关系的。如果允许,可以适当补 ...

) Q  o( E4 X2 H5 l! J5 l" L% H
# A) U' j3 M. f  b7 [* H适当补拉,张拉力控制在多少?
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2008-11-4 22:02:30
补拉的张拉力控制在5%左右(经验),要是偏差还是大,就要分析原因了。
举报 回复
rob117 发表于 2008-11-9 01:14:48
后穿钢绞线试试!否则摩阻力较大
举报 回复
ssx21e 发表于 2008-11-10 16:02:16
设计用的钢绞线与现实施工中的钢绞线的弹性模量也有一定的区别的!!