love16751 发表于 2008-11-11 17:13:05
与当批次钢绞线的弹性模量,混凝土的弹性模量有关,钢绞线是先穿的话,要检查钢绞线有没没砼固结。确定油顶油表是正确的,并且校核没过期
举报 回复
wu0feng 发表于 2008-11-16 10:47:55
能不能具体谈一下如何伸长值与预应力的管道偏差系数、管道摩阻系数,在施工中一般没有这方面的专业设备
举报 回复
caiping 发表于 2008-11-16 21:38:46
同意5楼和8楼的意见!
) S9 A% p2 u# X& ~7 [2 ^可能还与施工有一定原因,现在很多工地还是人工穿钢绞线束,这样使钢绞线发生缠绕,也对伸长值有影响,机械穿束可以避免这一点!
举报 回复
caiping 发表于 2008-11-16 21:52:17
同意5楼和8楼的意见!
3 Z* @' m$ E3 a% U可能还与施工有一定原因,现在很多工地还是人工穿钢绞线束,这样使钢绞线发生缠绕,也对伸长值有影响,机械穿束可以避免这一点!
举报 回复
caiping 发表于 2008-11-16 21:56:26
同意5楼和8楼的意见!, ~5 Q& [6 j( C$ p9 f! Y
可能还与施工有一定原因,现在很多工地还是人工穿钢绞线束,这样使钢绞线发生缠绕,也对伸长值有影响,机械穿束可以避免这一点!
举报 回复
guanghuan8... 发表于 2008-12-18 15:53:03
用得着,现在正在做预制梁,不过还没有张拉
举报 回复
LW780808 发表于 2008-12-21 10:37:51
如果伸长值不够 一般超张拉 或者延长持荷时间, 如果差的很小的话 也就过了 监理也不会讲什么
举报 回复
haibo86 发表于 2009-7-30 23:22:42
一般以张拉力为主,可能伸长量的量测会有问题
举报 回复
jiangtianx... 发表于 2009-9-27 22:58:59
18楼说的蛮有道理。
举报 回复
阜阳颍河大... 发表于 2009-11-8 23:06:46
一般来说,预应力管道长度越大,摩阻系数和管道偏差影响,会导致预应力筋伸长值达不到理论伸长值。通过计算,在正负6%范围内位规范允许范围。若还小,未必就视为施工质量事故。张拉力控制为主,而且,张拉的加载速度对伸长值也有一定影响,因为应力传递是一个时间很长的过程。
举报 回复
huhao82238... 发表于 2009-12-13 23:18:16
马上就要张拉我们这呢哦   学习学习  好东东!!!!!!!!!!!!
举报 回复
狂飙一路... 发表于 2009-12-14 09:54:09
张拉力达到要求,但是伸长值偏小的话,只要在正负6%的范围内,就可以通过,不用补拉。如果偏差很大的话,就 .... p' {$ r, n. \% E& C$ V% M4 P' U
superhugo 发表于 2007-12-5 19:35

" S0 C+ n4 {. W9 K& B  g
# E. C$ \7 T3 |0 j. U; [- x- W- Y这个回答的基本很全面了
举报 回复
460610043 发表于 2009-12-22 09:14:50
实际摩阻系数和管道偏差与理论的有差别,计算理论伸长值时钢绞线弹性模量取的是标准值还是实测值,张拉同步率也有影响!!!!
举报 回复
lyr198546 发表于 2009-12-26 15:26:58
影响因素很多:
5 T8 E4 P4 G, i# y8 a1、计算(试验得出)孔道摩阻系数与现场实际操作的的不一致/ U8 j1 x& v) @9 O$ N$ i6 w
2、锚外应力损失6 C& S) o- a: ?( }+ P
3、操作原因. X: D2 K3 R5 E# I' S5 a0 q
4、材料与张拉设备的不统计9 F) t" ?! w: t' l2 L4 i
双控是一种检验的方法,具体怎么运用就不说了!
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-2-23 18:23:55
回复 rob117 的帖子
; V! B: [1 M9 L( ?, m  z; {
. O2 J/ @( B3 ?' Z不允许先穿钢绞线的,避免钢绞线接触水锈蚀。6 n  ]: r) r1 r( T4 L; b  Y
举报 回复