预制空心板施工中改成现浇,横桥向需要增加配筋吗?

yq0077 发表于 2007-12-3 19:08:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人在设计普通钢筋混凝土空心板,施工单位要求改成现浇,桥宽8米,8块板。
预制空心板施工中改成现浇,横桥向需要增加配筋吗?
精彩评论倒序浏览

6310查看10评论

zhuzw79 发表于 2007-12-4 02:14:23
不知道楼主是改成现场预制还是直接整体现浇。
如是现场预制,配筋样式差别不是很大,如是整体现浇还要考虑斜交等具体情况。
举报 回复
yq0077 发表于 2007-12-4 08:53:15
预制改成直接整体现浇,是正交的桥梁。
原来的铰缝取消了,空心板的连接怎么处理?
举报 回复
hljhrb 发表于 2007-12-4 10:11:31
建议整体现浇,这样整体刚度大,不需增加横向联系而且配筋与空心板相似。
举报 回复
njpansheng 发表于 2008-3-31 10:32:26
整体现浇没有问题,可以看做是钢筋砼整体梁,但如果是一块一块浇可能需要重新计算
举报 回复
xiaohuaie 发表于 2008-5-23 02:00:29
这个问题也正困扰着我啊....................................................
举报 回复
果子李 发表于 2008-5-24 21:45:12
一般这种情况 施工单位会建议整体现浇。8米宽的8米跨,横向的弯矩应该根据计算确定,如果支座间距教小的话,基本为单向板,但是如果支座距离大,就应该加强横向配筋了。
举报 回复
xuexz 发表于 2008-5-25 08:02:38
只是施工方法变化而已,横桥不需增加配筋,相反可省掉吊环钢筋,但吊装的搭支架哪个便宜就很难说了.
举报 回复
mantgd 发表于 2008-5-25 10:56:10

横向需要增加钢筋,已经变成整体板桥了,横向分布系数计算已经改变了,

已经变成整体板桥了,横向分布系数计算已经改变了,结构体系发生变化,必须重新计算的!注意整体受力自身特点!
举报 回复
yq0077 发表于 2008-6-27 11:35:20
我想了想,是不是桥梁宽跨比比较小的时候就不用考虑加横桥向配筋?宽跨比交大时才用考虑,主要是横向分布系数变化比较大。
举报 回复
ypingman 发表于 2008-6-27 17:09:52
纵向肯定没问题,注意横向!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册