桥面铺装钢筋是设置在靠进铺装面层好还是靠近梁体好?

yq0077 发表于 2007-12-3 15:48:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥面铺装钢筋是设置在靠进铺装面层好还是靠近梁体好?
gjbz.gif
新人,知识浅薄,多多赐教!

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
redflag + 1 技术提问

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.9万查看50评论

hljhrb 发表于 2007-12-3 16:04:39
个人认为保护层的厚度够的情况下,钢筋靠近表面比较好。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
redflag + 1

查看全部评分

举报 回复
yq0077 发表于 2007-12-3 16:16:23
不知道桥面铺装开裂破坏是从桥面还是靠近梁体的地方开始?
是不是要具体受力具体分析呢?
举报 回复
jsjxq001 发表于 2007-12-3 16:20:32
钢筋靠近表面比较好  但也要符合保护层要求
举报 回复
yq0077 发表于 2007-12-3 16:24:53
不知道谁搞过桥面铺装的受力分析,他跟梁体的受力一致吗?
举报 回复
果子李 发表于 2007-12-3 17:21:43
靠近表面为好,因为本身调平层厚度不大,如果钢筋网下的尺寸小的话,粗骨料很难进去,导致下面多是浆体,在车辆循环作用下,容易开裂,进而往上引起桥面类似反射裂缝。因此个人见解,在满足保护层厚度的条件下,钢筋网要尽量靠上沿设置。

评分

参与人数 2堡币 +5 收起 理由
amdathlon64 + 2 我很赞同
superhugo + 3 技术讨论

查看全部评分

举报 回复
HUAHUA 发表于 2007-12-5 17:00:29
本人也认为靠近表面好,但理解的没有大家那么深刻
举报 回复
superhugo 发表于 2007-12-5 19:21:30
在保证保护层厚度的情况下,钢筋靠近表面为佳。这样可以在温度变化、汽车荷载等外因作用下,有效地保证桥面混凝土的抗裂能力。
由于在主梁施工过程中,混凝土收面工作无法保证准确,使得主梁顶面会出现高低不平的现象,使得后期铺装层高度不一,应保证在铺装厚度大的地方,尽量靠近表面布置,以充分发挥钢筋的作用。
一般说来,桥面的开裂都是从表面开始的。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
amdathlon64 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
rumeng 发表于 2007-12-6 00:01:16
不知道靠近那边好,但施工单位一般都是靠近桥面,这样施工方便。
举报 回复
iveyful 发表于 2008-8-7 17:40:39
看过几个设计院的图纸,都是钢筋配在铺装层的顶部的,也有靠近桥面板的,具体理由也很难说清楚,盼高手指教
举报 回复
toooosimpl... 发表于 2008-8-8 12:28:59
哪里都行我看,保护层够了就行啊
举报 回复
wangshengt... 发表于 2008-11-18 12:16:21
桥面铺装的作用有分散应力的作用,如果从手里角度来说布置在离表面近的地方是有好处的。
举报 回复
gwg85 发表于 2008-11-28 00:40:35
也不是很清楚,不过看过好几份图纸,也都是设置在顶层的,钢筋网的作用主要应该是防裂吧,只要保护层够,就尽量往上放吧
举报 回复
sdemma 发表于 2008-11-29 15:06:05
感觉还是应该靠近表面好,本身铺装层也不厚。
举报 回复
yuduo2005 发表于 2008-11-29 18:04:21
我设计时候一般都放在中间。
举报 回复