关于规范预应力B类构件的裂缝计算公式

cq_qg 发表于 2007-10-29 15:26:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关于规范预应力B类构件的裂缝计算公式规范P62页公式$ W4 I* v; d, M- \# b3 H% |
若增加预应力筋的截面面积,则Np0值增大,那么e值减少,进而z值减少,这样计算的钢筋应力σss值增大,最终算的裂缝宽度增大。
7 |* n! E8 o5 N" q照理是增加了钢筋面积,裂缝应该减少啊?

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
麓山漫步 + 2 交流答疑

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

4694查看1评论

rialto 发表于 2007-11-24 20:56:10
首先,z值不一定减小,很明显,增加预应力钢筋面积的同时,受压区的面积也在减小,所以两个受力中心的面积都在向上提高,不一定。再者,这个公式并非经验公式,如同受弯构件计算中的其它公式一样,可以通过平衡条件推导出来,所以肯定是没有问题的,你可以实际计算一个截面,我想应该是应力减小。
3 i- c) m. t  D3 `) q/ T$ k欢迎各位继续讨论!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册