预应力钢束承载力计算问题

cq_qg 发表于 2012-6-20 13:04:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力混凝土梁,一部分预应力钢束按1395Mpa张拉,一部分钢束按300Mpa张拉,结构承载力计算时,都能达到设计强度么?
也就是说张力不足的是不是不能考虑其对截面承载力的贡献?

点评

1395和300,不靠谱的张拉,很麻烦。张拉小的受力帮不上忙,还是张拉大的在超负荷工作。  发表于 2012-6-21 21:04
精彩评论倒序浏览

5558查看5评论

seulqs 发表于 2012-6-20 18:09:18
钢束张拉力的大小,与截面承载力没有关系。计算正截面承载力时,钢束就是一种高强钢筋,抗拉设计值比普通钢筋大些。其余似乎没有什么。
张拉力的大小影响的是正常使用阶段砼的应力以及二次力引起的结构内力变化。
举报 回复
tjcrazy 发表于 2012-6-20 20:12:31
楼主可能写错了,预应力束不会按300MPa张拉,估计是1300MPa。这样张拉通常是由于钢束使用阶段应力超标,人为降低了张拉水平。
举报 回复
such 发表于 2012-6-21 18:49:00
我的理解是规范只适用于常规设计,偏离常规的设计如果再生搬硬套设计规范好像就有些不妥了。
举报 回复
cq_qg 发表于 2012-6-25 12:44:27
因为施工中出现错误,才会如此。
但是我个人理解,截面承载力应该跟张拉力没有关系。规范中关于截面承载力的计算都是按材料强度设计值。

现在有观点认为:因为张拉力不一样,钢束的伸长量不同,在承载力计算时,不能共同作用。但是我认为,承载力计算时,在破坏阶段,截面会发生内力重分布,所有的钢束都会达到设计强度,而跟张拉力无关。

比如部分预应力混凝土,普通钢筋都没有张拉,承载力计算时,也是按其材料强度计算的。
举报 回复
damaxia 发表于 2015-5-13 12:38:47
只要是个适筋梁就能
举报 回复