我最近在算一个3*25的预应力梁桥,计算的时候发现以下问题:
1、有效宽度的问题,按桥规P17页的意思连续梁是要考虑有效宽度的影响,但是又说的超静定结构可以不考虑有效宽度。两种情况都被他说了,不知道大家是怎么考虑的?我现在是顶底板不考虑折减,翼缘按规范折减,如果弯桥按规范考虑有效宽度,按全预应力构件计算很难通过。
2、Midas中有效宽度系数是按抗弯惯性矩折减,但是规范上面说预加力作为轴向力产生的应力按全宽计算,预加力偏心产生的弯距产生的应力按有效宽度计算,不知道Midas是否考虑到了?桥博3.0用户手册上面好像说桥博考虑了。
3、Midas2006中按A类构件进行PSC验算,结果中正截面拉应力结果中有长期和短期之分(6.71没有),但是如果按全全预应力构件进行PSC设计的话,正截面拉应力结果只有短期了,而且这个短期和按A类构件验算结果中的短期结果不一致,为什么出现这种情况?盗版的问题还是别的?
4、用桥博3.0计算结果显示,按全预应力构件设计也很容易通过,但是按这个配束到midas2006中复算,短期支座下缘有2.5个兆帕的拉应力,到midas6.71中就只有1.55左右了,不知道怎么会出现这种情况。
5、桥博3.0中有效宽度的问题,假设原宽度是B,有效宽度是Bm,那么当计算用有效宽度的时候怎么取截面?是按截面中心往两边各偏Bm/2?如果是这样的话,有可能会出现腹板在有效宽度之外的情况(有效宽度小于底宽的时候),计算会不会有问题?
望大家都发表自己的高见! |