箱梁横向温度荷载怎么考虑?

cq_qg 发表于 2007-7-13 12:04:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
做箱梁横向框架计算时,温度荷载怎么考虑?
也要考虑整体均匀升降温及局部温度梯度?
精彩评论倒序浏览

6174查看6评论

YXfeifei 发表于 2007-7-13 16:33:41
我计算不考虑温度梯度了
举报 回复
superhugo 发表于 2007-7-14 12:27:36
对于公路上的混凝土桥梁而言,在设置人行道的情况下,一般是桥面板直接受日照,而腹板因为悬臂比较长而被挡住了,两侧的温度变化不大。因此只需要考虑沿截面高度方向的日照温差的影响。以前一般按照顶板升温5℃来考虑,但是这种处理方法现在认为是偏于不安全的,所以现在一般按顶板升温10℃来考虑。
对于铁路桥梁,因为梁的腹板直接受日照影响,从而导致两侧腹板的日照温差。所以除了要考虑竖向的温度影响,还要考虑横向温度的影响。所以对于楼主提出的问题,应该分情况来看待。一般在铁路桥规中规定了横向的温差模式以及应用范围,譬如说温度梯度分布就采用指数函数的形式等。可以看看规范~

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2

查看全部评分

举报 回复
shz 发表于 2007-7-20 11:27:39
建议参考国外规范,美国规范讲的比较详细

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
superhugo + 1

查看全部评分

举报 回复
结构主义... 发表于 2007-7-22 20:22:48
superhugo说的有道理,但是公路桥规上温度梯度不是简单的顶板升高10度来考虑了,他有个计算图式的。
目前在公路桥规里只给出了竖向的温度梯度,并没有给出横向的温度梯度(即一侧腹板比另外一侧腹板的温度高)。
我们院在进行箱梁横向分析时,没有考虑温度梯度。因为在横向模型中箱室的跨径较小(一般4米左右),这就导致温度梯度的效应十分惊人,计算通不过。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
superhugo + 3

查看全部评分

举报 回复
superhugo 发表于 2007-7-22 21:46:16
2004年的公路桥规上面对横向温度梯度有说明,因为公路桥梁都带有较长的悬臂,两侧腹板受太阳直接辐射较少,梁底终日不受日照,所以在设计时认为只有梁顶全天日照,不再计及横桥向温度梯度的作用。
另外结构主义说的公路桥规上规定的竖向的温度梯度,查了一下确实有新规定,因为新西兰和我国铁路规定的梯度温度效应最大,原来的中国公路规范最小,而美国规范居中并且计算方便,所以新规范中采用的是美国的规范规定。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 精品文章

查看全部评分

举报 回复
alinnn 发表于 2007-8-24 09:13:24
混凝土桥25度-0,这种梯度温度引起的应力有几个MPA,基本上,我在长期效应下,正应力和主拉应力很多情况下,控制不住.