支座垫石的问题

ahjslxz1 发表于 2008-3-13 16:20:02
现浇垫石厚度以不小于8cm为宜。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
花乌龟 发表于 2008-5-2 00:50:19
盖梁调一点横坡,支座在调一点横坡,但支座面应该是平的,也不能收的太光了,最好用水平靠尺弄,最后的横破由桥面铺装调

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
tracy1314 发表于 2009-12-9 15:01:10
支座垫石确实是个容易忽略的地方,我们一般取的最小10厘米,然后根据横坡加高,但是新规范上好像没看到相关的规定。
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-12-10 07:12:59
国标JT/T4-2004上有规定不宜小于10cm,主要是为了考虑以后支座更换的需要。
0 K  X  v/ f- u: v9 ]: ^+ b垫石顶面一般需要做成水平但不光滑。
0 j( ~& A* J( e. p. ~对于板式橡胶支座,横披不大于2%,纵坡不大于1%时,规范规定此时垫石可设置成与盖梁一样的横坡,- b7 \' N7 }. ^* @# j) w$ C  {
此时垫石顶面不水平,梁板底面也无需设置调平楔块。但是这种做法一般较少采用。, Y: a- ~, C4 N% c6 S+ n
设计人员还是习惯把垫石顶面设计成水平,梁板底面再设置调平楔块。
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-29 09:23:38
学习了,我做过的市政工程设计院基本都是--垫石中心高度按5CM控制,盖梁来调横坡!
举报 回复
yujiezhen 发表于 2010-3-30 11:19:18
主桥支承总高度一般取35cm左右 支座垫石高度+预埋钢板高度+支座高度=支承总高度 预埋钢板高度一般留1cm  那么支座的高度定了 垫石的高度也就定出来了
举报 回复
zhuomuniao... 发表于 2010-4-13 08:45:31
T梁底部也应做成平坡,但顶部梁体顶板自己做成斜坡,这样好些,不要梁肋也斜放
举报 回复
skdlyl 发表于 2010-4-15 23:35:47
在一个设计手册上看到的是不小于10厘米
举报 回复
不知死活... 发表于 2010-10-30 19:37:16
谢谢楼主分享。。。。。
举报 回复
mydirty 发表于 2010-11-5 10:29:55
比如公路一级的空心板宽1.25m   横坡2%  那么  水平放置时两个支座高差为2 cm    就把低的那个加高2公分就行   . \1 M: t2 T* @  _+ {0 d3 P

: g/ C. ~+ }2 }7 x/ m这个是我认为最稳妥的方式     垫钢板的那个不太靠谱  施工、吊装的各种误差积累 到时候不一定水平  
+ Q* V" M, V7 s" Z
6 E- P1 b. v7 a7 t. J1 ]板与板之间的高差不用管   因为每片梁打的时候   无论怎么控制 梁体线形都不一样   这时候就已经有了高差了  % @  J/ F7 v) x( }/ r
/ ?. ?7 B7 H$ s6 b7 ^- V
所以这个不用太在意
举报 回复
huangx89 发表于 2010-11-10 14:13:05
垫石我们一般都是采用10cm
举报 回复
fox12520 发表于 2010-12-9 20:59:27
我看了厂家的 图集0 u& ]. \: L8 X& s
说垫石一般不低于10cm,为了便于更好支座。
! b  Z$ t' _7 H我倒没查到规范有具体的要求。
: |; l$ a$ n0 r% m
举报 回复