支座垫石的问题

ahjslxz1 发表于 2008-3-13 16:20:02
现浇垫石厚度以不小于8cm为宜。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
花乌龟 发表于 2008-5-2 00:50:19
盖梁调一点横坡,支座在调一点横坡,但支座面应该是平的,也不能收的太光了,最好用水平靠尺弄,最后的横破由桥面铺装调

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
tracy1314 发表于 2009-12-9 15:01:10
支座垫石确实是个容易忽略的地方,我们一般取的最小10厘米,然后根据横坡加高,但是新规范上好像没看到相关的规定。
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-12-10 07:12:59
国标JT/T4-2004上有规定不宜小于10cm,主要是为了考虑以后支座更换的需要。
& x; p. _0 f. T4 }9 Y垫石顶面一般需要做成水平但不光滑。
+ t3 I) F, Q; A: `7 ~: t, Y5 Y对于板式橡胶支座,横披不大于2%,纵坡不大于1%时,规范规定此时垫石可设置成与盖梁一样的横坡,+ `: y$ [/ T4 u5 ~  Z4 N7 G5 a- Q
此时垫石顶面不水平,梁板底面也无需设置调平楔块。但是这种做法一般较少采用。4 R% d6 l* m' j5 A! j+ d* x
设计人员还是习惯把垫石顶面设计成水平,梁板底面再设置调平楔块。
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-29 09:23:38
学习了,我做过的市政工程设计院基本都是--垫石中心高度按5CM控制,盖梁来调横坡!
举报 回复
yujiezhen 发表于 2010-3-30 11:19:18
主桥支承总高度一般取35cm左右 支座垫石高度+预埋钢板高度+支座高度=支承总高度 预埋钢板高度一般留1cm  那么支座的高度定了 垫石的高度也就定出来了
举报 回复
zhuomuniao... 发表于 2010-4-13 08:45:31
T梁底部也应做成平坡,但顶部梁体顶板自己做成斜坡,这样好些,不要梁肋也斜放
举报 回复
skdlyl 发表于 2010-4-15 23:35:47
在一个设计手册上看到的是不小于10厘米
举报 回复
不知死活... 发表于 2010-10-30 19:37:16
谢谢楼主分享。。。。。
举报 回复
mydirty 发表于 2010-11-5 10:29:55
比如公路一级的空心板宽1.25m   横坡2%  那么  水平放置时两个支座高差为2 cm    就把低的那个加高2公分就行   
* u: t" Q/ o0 t. p! V8 X( n' V5 Y9 |9 O; g+ e3 G
这个是我认为最稳妥的方式     垫钢板的那个不太靠谱  施工、吊装的各种误差积累 到时候不一定水平    Y: o% O1 D. }* L* F
6 ?; U) L8 C& M8 h/ M6 y, ~" l
板与板之间的高差不用管   因为每片梁打的时候   无论怎么控制 梁体线形都不一样   这时候就已经有了高差了  1 G# A5 a3 W" Q; w" S+ A

& w2 M+ x4 R2 H  j9 H& e所以这个不用太在意
举报 回复
huangx89 发表于 2010-11-10 14:13:05
垫石我们一般都是采用10cm
举报 回复
fox12520 发表于 2010-12-9 20:59:27
我看了厂家的 图集
; ~& K) _+ u9 ]4 z8 k4 l说垫石一般不低于10cm,为了便于更好支座。. |2 A1 w( t3 i4 O9 |& R- ^: A
我倒没查到规范有具体的要求。9 M: _2 b" i+ u# o+ a# v
举报 回复