预应力混凝土连续箱梁裂缝的成因及处理

qtbzyluobo 发表于 2007-6-28 18:47:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力混凝土连续箱梁桥在施工过程或使用阶段,经常会出现各种不同性质的裂缝问题。
怎么处理呢?
精彩评论倒序浏览

5929查看4评论

superhugo 发表于 2007-6-29 15:56:18
施工过程经常出现裂缝的情况:一、墩身大体积混凝土裂缝,浇筑墩身时由于温度应力常产生混凝土裂缝。发现裂缝之后,应对墩身裂缝进行观察,分析其发展的宽度和深度,现场处理措施一般是将裂缝注浆压实,如果裂缝开展严重,那么就要重新进行桥墩的施工;二、在浇筑混凝土之后养护不好,如浇筑完混凝土后进行洒水养护时,麻袋没有将表面混凝土覆盖完全,同时又没有及时进行洒水,在日照作用下,很容易造成桥面混凝土的开裂;处理方法:重视洒水养护这一操作环节,确保混凝土完全覆盖,同时经常洒水。三、混凝土在浇筑时没有振捣好,导致在张拉顶板或腹板预应力钢束的时候造成混凝土裂缝的产生甚至将混凝土拉裂;处理方法:保证混凝土 的浇筑质量;如果混凝土被拉裂,可采用环氧树脂进行补强。
裂缝的出现其实在施工现场是很常见的问题,如何减少裂缝的出现,是施工中非常重要的一个环节。
以上提到的裂缝仅仅是施工中的常见情况,更多情况大家补充~

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +1 收起 理由
wentao8401 + 5 + 1

查看全部评分

举报 回复
jsjxq001 发表于 2007-6-29 19:06:51
举报 回复
figo831208 发表于 2007-7-5 12:08:07

回复 #1 qtbzyluobo 的帖子

首先在施工过程中应注意控制,其实很多的裂缝都是因为施工过程中对工艺上没有把握好造成的,在施工过程中因在进行砼浇筑时本身就有一些手忙脚乱,也就是各种准备均不充分,一旦出现情况无法进行及时处理。同时也应注意施工后的养护,特别是收面这一关应该是比较重要的。其余的同二楼所述。

如果在使用过程中造成的裂缝均因为砼自身原因,长期使用任何裂缝都可能出现,有些裂缝是结构裂缝,很危险 的,有些是因为砼的变化造成的。处理方法就是对其进行化学灌胶。对小裂缝可以进行封闭就可以,对于大一点的裂缝可以采用土封闭后再进行灌胶,对于已经相当大的裂缝可以将砼凿除,然后利用环氧砼补强。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 原创内容

查看全部评分

举报 回复
jianghongm... 发表于 2007-7-5 13:27:29
以上各位所讲的均是在施工过程中,由于施工、养护不但而产生的裂缝。我认为这些裂缝在施工过程中是可以控制的。但是诸如由于砼水灰比及外加剂的影响而造成的砼开裂,是容易被人所疏忽的,也是不容易觉察的。因此在施工过程中应特别予以注意。