关于支架浇筑施工的两个问题

桥上行走... 发表于 2017-4-18 07:47:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
偶在群里看到大家的一些讨论,转发一下,供大家继续深入讨论
! M) p1 e8 q( i( x
梁式支架.jpg

$ [( H# t$ e# a. }& q5 I成贵高铁的一个现浇支架照片,跨度好像是32米,现浇重量约900吨左右。为何不等预制的来呢?。两头好像都是特别长的隧道。
3 Q, j& c( I$ S你觉得从技术来讲划算吗?有没有其它更优的方案。' u4 }* h  h; P8 ]& [" d: p8 ?
以下是一位网友的讨论:
* J/ n& t" Z& M/ I) Z! O/ c
如果梁的数量少,山区桥梁场地受限,用现浇是解决问题的办法,现在支架现浇的支架高度目前公路桥梁有突破100m的,我设计桥梁的有超过80m高的支架。关键是支架的基础与纵横向联接要重视,大型钢管支架自身非弹性变形很小,预压釆用堆载,设计预拱度现浇结构可以很容易得到,施工预拱度预压是很好验证,总之是非常成熟的工艺。
  ?8 ^1 Y* ?/ c4 _! I* C0 y1 y8 y
; p# c! @  [1 }& j% ~; S
贝雷梁.png

) P. [# I( e. V1 _) E" o7 ~1 c7 ?如上图,请问这样贝雷片间距1.1m是否偏大?+ \' T* t& ]! G& [# f

5 V. ^( y" \7 V: v% k
: Q( O' G3 H) N
精彩评论倒序浏览

7296查看1评论

loupoo 发表于 2017-4-21 13:25:03
1.不大清楚,支架现浇或预制主要还是看场地施工是否有条件吧,高架桥可以(仅仅是可以哦)考虑支架现浇施工。; F3 }4 o0 p# r! G- t* {! ^$ X0 G0 \
2.应该说是2米间距,只要验算通过没有什么不妥啊。我的印象中双排单层的贝雷梁的间距是45cm啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册