简支变连续T梁正应力计算不过,上缘拉应力大

龙伟 发表于 2016-12-16 11:27:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏5堡币未解决
3×35米的标准T梁模型,桥梁正应力计算不通过,上缘出现拉应力较大。求助下大家,项目急着要。解决问题可加悬赏。附模型。谢谢大家

三八冲大桥桥博计算文件 - 副本.rar

13.36 MB, 下载次数: 221

计算模型

精彩评论倒序浏览

9488查看2评论

小宝宝 发表于 2016-12-20 10:28:22
不知道你是不是用的交通部颁标准图。看了下你的模型有几个问题你再核实下:1.钢束的磨阻系数和偏差系数;2.湿接缝的荷载大小是否合适?3.按道理来讲这种结构应该采用联合截面来算更加切合实际;4.截面普通钢筋没有输入;5.结构是全预应力还是部分预应力?
举报 回复
sjm123 发表于 2016-12-22 09:09:31
这个应该是你计算的问题,35米T应该是比较常规的结构,建议用其他软件如midas在建模进行分析
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00