交通部08版简支T梁通用图(编号2-2)锚下局部受压尺寸不满足规范要求

5588826 发表于 2016-1-19 10:31:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 5588826 于 2016-1-19 10:36 编辑
3 a6 H" M1 P9 x# p
: N0 L5 B4 {6 h& q# V; Z我最近验算了一下交通部08版简支T梁通用图(编号2-2)锚下局部受压尺寸,发现好像不满足规范要求。现在把计算过程写出来,请教一下论坛中的前辈,是不是我哪里算错了。) s& {. P. d+ m& R) N) U
! N0 S4 P0 H* ?# C7 f, u" c
交通部08版简支T梁通用图(编号2-2)锚下局部承压截面尺寸计算:
Al=0.214×0.214=0.045796
Ab=0.48(腹板宽)×0.3(锚中心间距)=0.144
β=√(Ab / Al=√(0.144/ 0.045796=1.773
Aln=0.045796-π×0.09²/4=0.0394
1.3ηsβfcdAln=1.3×1×1.773×22.4×1000×0.0394=2034.2kN
γ0Fld=1.1×1.2×1395×1000×140×10-6×9=2320.2kN
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第5.7.1条规定,交通部08版简支T梁通用图(编号2-2)不符合要求。
5.7.2条我就不验算了,加了钢筋压浆后肯定能满足承载能力要求的。
请问各位前辈,这第5.7.1条规定不符合要求是怎么回事呢?

- [( X' l; a4 _: E/ J0 `, o+ U# l# _
! s  Q1 l% m4 y# _  R: O  c( S' v

计算截图

计算截图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00