斜拉桥塔柱监控中施工过程预偏值以哪个状态的变化量为参考值

桥上行走... 发表于 2016-1-13 17:45:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
正在做一个斜拉桥监控,请教一个问题:& T: D8 d: b$ D1 e! v# {& d
塔柱施工过程中的预偏值,是以哪个状态的变化量为参考值?
6 {" D' j( p; [; Y* l" g) c 是以二期刚铺装完还是十年收缩徐变的?6 H! ]  e( F; P4 q
% ~: p7 a) ?& [! ~
& f7 E& @; ^, n: a6 J! S/ b9 ^
精彩评论倒序浏览

1.3万查看1评论

dingling32... 发表于 2016-1-14 14:58:45
看要求吧,感觉没靠谱说法,有的书上说考虑运营期产生的变形,但是这样做会导致验收时现行与设计给的不一致,给验收带来麻烦;有的设计院的做法就是根据经验给个预偏,最终也是为了成桥时(二期铺装后完)现行与设计一致。