斜拉桥下塔柱ansys分析标准计算书
& t( o" p; Q+ x2 M从模型中可以看到,全桥整体计算还是采用midas模型,实体有限元分析仅是从整体模型中截取一段。钢束计算取的是扣除损失后的永存预应力。
. `" z! b i( K
" Y) K, d+ g) n3 x+ ?# X) z# v' g一般1100~1200MPa之间是合适的。这是个经验值。共计8个施工阶段。; s, X. s) Z) ?$ H3 o+ {. f
5 i4 Q) T2 l! U
在有限元里面就是一个荷载步的概念。
, K& R7 ~& k1 k- w, o. p9 H
+ X/ m; {3 [% A0 m! D大家可以看到,计算最关心的还是拉应力,因为混凝土拉应力是不宜太高的。" n3 p( e, _( Z
/ w) s# G! a2 h+ _. R, O
计算书提到“过大纵桥向拉应力是因为只受压杆单元与实体单元不协调产生”此处本应使用过渡单元,详细可参考Bathe有限单元方法那本书。