斜拉桥下塔柱ansys分析标准计算书
7 x6 C% A* V$ |3 P l1 u: p从模型中可以看到,全桥整体计算还是采用midas模型,实体有限元分析仅是从整体模型中截取一段。钢束计算取的是扣除损失后的永存预应力。
5 J+ ]2 D" K- ?1 G. e7 C
# i* w* r( Y9 J" x8 }/ m9 p; X, @一般1100~1200MPa之间是合适的。这是个经验值。共计8个施工阶段。
A- E" i% ~& e1 {# j! }* h, Y ^; U3 I3 E+ |3 v- x( C6 [% i% ?
在有限元里面就是一个荷载步的概念。
' M5 v+ d2 z8 r& c8 V x( b8 j5 L3 X
大家可以看到,计算最关心的还是拉应力,因为混凝土拉应力是不宜太高的。. \. H/ e# ?( ?
) f9 m6 `3 Y. `2 d1 }3 C
计算书提到“过大纵桥向拉应力是因为只受压杆单元与实体单元不协调产生”此处本应使用过渡单元,详细可参考Bathe有限单元方法那本书。6 k# H7 o% ~/ v' _* s
|
|