桩基完整性和强度都不足,如何处治?

月夜 发表于 2016-5-1 22:37:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
咨询一个问题,原设计板凳台,桩基施工完了检测桩基完整性和强度都不足,如何整治?$ U+ u  v* d2 `; p" }" z
跨径十三米的小桥,因为淤泥层太厚做的板凳台,原设计桩基是1米直径,换芯可行么?主要这个桩基的缺陷是在最底部,桩底强度不足10。! _6 i( m) X( m
同时也提出了补桩方案——
白色桩是原设计的桩位,红色的拟补桩的位置,如下图所示看可行不?
8 k0 ~6 ]! W4 w/ U2 P/ h pile.jpg : T/ E- @8 Y8 d: m5 z& `
7 I4 g& U  d  V8 V; ?
精彩评论倒序浏览

1万查看6评论

许栋楠 发表于 2016-5-2 08:17:35
看哈地质$ j" Z4 \& j6 I4 C+ T4 g" K4 x7 r2 P/ @
改成摩擦桩
举报 回复
dcpd2008 发表于 2016-5-3 04:08:05
计算桩基承载力。
举报 回复
rainscheng 发表于 2016-5-3 15:34:35
桩基完整性和 强度均不足  大致可以判定桩基为Ⅲ类桩,定为废桩。补桩方案不予考虑原桩设计。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2016-5-3 17:01:32
有一个办法可以试试,仔细看看07规范的附录N,后压浆技术。即将桩身、桩底周围采用压注水泥浆的方法来加固桩的承载力(其原理就是扩大桩的实际承载面积和基底承载力)。当然,采用这个方法有一定的说服难度,但只要做到理论与实践相结合,计算资料与现场实际操作做的过细,用数据说话,相信还是能行的(早些年本人在一些高速公路上已经尝试过)。
! Q, @; i9 r) S/ Y) Q7 i3 Q. J+ @
举报 回复
sniperlee 发表于 2016-5-4 09:16:47 来自手机
旭日东升 发表于 2016-5-3 17:01: B* a; x% ^' h. [! L& h8 C3 t
有一个办法可以试试,仔细看看07规范的附录N,后压浆技术。即将桩身、桩底周围采用压注水泥浆的方法来加固 ...

" H0 w/ @% Q, K% |后压浆不可能,连个压浆管都没设,怎么压?来自: Android客户端
举报 回复
sniperlee 发表于 2016-5-4 09:18:08 来自手机
补桩方案,补桩与原桩间距太小,施工不可能来自: Android客户端
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00