摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?/ N* @# x' D( l( R* \6 J

4 C/ d, E+ `) T- J, W我一般的做法是:+ o8 Y6 C/ v& G. S7 u1 d0 b
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。6 a' Z0 r( |' J1 v* O. t
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
- n( T1 v- x8 U6 Q& p, g  Y/ X/ c/ s% `/ X0 T    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,9 U9 s, L# w7 y. ?8 X/ Q+ }
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
" ]+ v! j$ j; ]! F3 a  r2 ~( X0 f/ f# x! h6 x% t" n7 L

% t& w. N* F$ C0 b* S5 L请问大家一般如何取值?; g: F+ E6 S/ C- H

% O$ C7 x$ X4 @/ C/ a8 ]/ `[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部7 S- Q+ g1 z9 v3 N
2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
+ A% S2 s% C- p' ?
8 S3 R" [3 z+ a; _1 d0 b5 {& A( Q

8 ]  A5 e; L* C+ p) d
5 L3 F2 c. J$ F( v, e$ C3 L第二种方法 “l0”什么意思?
4 `& L9 a6 h- L7 E0 F& {$ Y6 C; @2 }2 H- O4 e- _4 C
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。4 J5 m6 C  e, T" P2 m; c. r) s
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,4 _7 h* B0 A5 L. @+ `
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
0 ^; ]+ T' ?2 Y" A' ^2 k# [3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
* @3 C) h; [) P8 O3 s( F! z2 }7 L/ b
答:
3 j! `9 ]+ `3 [3 g" m5 D1、有什么根据呢?经验?, ]% u( y  t7 p3 B* f) h  \
2、一般情况下可以6 q% D4 ~+ n9 _/ ]0 _
3、有意见但不说。
, Y" v2 b& B5 t) Q' v- l6 _/ o+ _# H+ ^4 a  p- ?, G  T
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?% O/ I, `0 a' B5 O
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

  T/ a! S5 C! y# Y% q现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00