我们正在做后张法预应力现浇单室箱梁,由于梁较大,底板混凝土出现不密实的状况,浇注的时候工人也是一直在梁顶振捣,麻烦高手有什么有效的办法解决?
精彩评论倒序浏览

3660查看8评论

xinhom 发表于 2013-8-20 10:57:43
下到梁底振捣不行?
举报 回复
tangchao 发表于 2013-8-20 11:20:35
满堂施工的话 分层浇筑应该没有问题的
举报 回复
改变自己... 发表于 2013-8-21 08:22:56
是满堂施工分层浇筑,下到梁底振捣有点难吧,那么多钢筋和波纹管
举报 回复
改变自己... 发表于 2013-8-21 08:24:48
关键是地板中间混凝土不密实,
举报 回复
改变自己... 发表于 2013-8-21 08:26:23
关键是底板中间混凝土不密实
举报 回复
仁伦如是... 发表于 2013-8-24 20:15:42
振动棒从腹板申下去啊啊。。。。。。。。。
举报 回复
ynzjj1818 发表于 2013-8-26 18:22:15
人从人洞下去,进入内模里面振捣不行吗
举报 回复
改变自己... 发表于 2013-10-13 17:01:34
进入模板内振捣,没问题了,谢谢大家