你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。
5 h5 C1 d) h% ]; T5 r6 V: e% D. S 因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。1 t7 p6 K u1 W, X+ E; l
2、用桁架单元出错0 N: _: l: `& Y9 h! K3 y8 m
看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。
. l8 D, D0 n i( M3、 铰接和刚接处理% O A2 e- [) R: b) U8 W6 o! I2 N" e
这个要细看设计图纸节点设计。
, }+ b6 L0 X/ n3 J0 b 主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。! D- Z. A$ q7 h& }
桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。
" @6 Q3 {1 n. ?$ [; w- J9 w; s4、屈曲计算( E8 M- }& L9 ~ n. K$ }
你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。