哪些焊缝需要熔透?是不是要求熔透就一定好?

东风 发表于 2013-4-13 13:12:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
从一本资料上看到的,请高手指点:
( C* x8 h8 F& `+ Y' m1 Y0 b 梁桥
- w4 |/ j  D# A8 E7 l1.板件的拼接焊缝。包括加劲肋的。因为拼接焊缝为对接焊缝,必须熔透。* L% O9 V0 O. G+ C
2.支座横隔板与顶、底板的焊缝。因为支座横隔板处截面所受弯矩、集中力太大。
9 D. W: U0 K- j; G3.U肋与顶板80%熔透。
/ |1 @1 [. @+ {, l- g1 K4.其余所有焊缝均为贴角焊,包括腹板与顶板,中间横隔板与顶板的焊缝。其中腹板与顶板的焊缝是否熔透有点犹豫,从行车角度来讲似应熔透,但看到过角焊缝的成功案例。
5 _& J1 t& N3 ?, p1 M% c' P  u9 S1 S$ {% Z1 M; y, \
斜拉桥,自锚式悬索桥
7 i8 k- G9 ~( C1.板件的拼接焊缝。* c; Q; b0 b- T4 ?- a" t2 @
2.锚箱焊缝。因为集中力太大。
+ _( w3 z: h3 F3 T  O/ t3.外腹板与顶、底板的对接角接组合焊缝。因为该处剪力大。
+ l/ i! ^! |+ F) r( i4.吊点横隔板与顶板的焊缝。吊点横隔板与梁桥的支座横隔板类似。
. v) Z6 X1 d* A5.其余所有焊缝均为贴角焊,包括中间横隔板与顶板的焊缝。: H* b1 e5 e5 F
精彩评论倒序浏览

1.8万查看5评论

zycccc 发表于 2013-4-13 19:15:06
我看到的资料,好像支座横隔板不和顶底板焊接而是磨光顶紧,而且所有隔板不和受拉构件焊接
举报 回复
baobiaojen... 发表于 2013-5-10 22:30:27
有些部位不是熔透就好,反而会降低其耐久性,并且增加焊接工作量,比如你提到的u肋和面板的焊缝就应是不熔透,我做过对比试验,全熔透的耐久性比75%熔透的要差。板厚也是影响焊接的因素,总的来说我觉的应具体问题具体分析。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
嘻嘻哈哈... 发表于 2019-3-8 19:06:40
熔透焊缝会带来较大的热输入,背面的清根是二次热加工。这些加大了焊接次应力和变形,碰到不规范的制造厂家施工熔透焊缝,内部质量难以满足要求,还往往强行冷校正变形。若焊缝返工,对结构反而是种伤害。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 很给力!

查看全部评分

举报 回复
当院士 发表于 2019-5-8 01:01:30
: e& s+ E3 v% z
有些ppt上讲的全熔透的话抗疲劳性能最好啊* M6 G8 t% ~" R% A( W
举报 回复
嘻嘻哈哈... 发表于 2020-3-8 00:08:42
看过日本的一些相关资料,好象都没有熔透,但不知道运营过程中出问题没有。
顶板U型加劲肋和桥面板之间没有必要采用完全熔透焊缝,熔透80%的u肋厚度即可。
关于熔深日本道路桥示方书的钢桥篇貌似有专门的一个公式,空了查一下发出来。
% l9 Z  n3 u! ]& I; ^. G# h7 _5 B
举报 回复