现浇主梁支座上面是否需要设置预埋钢板(群精华)

嘻嘻哈哈... 发表于 2012-12-13 17:35:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 嘻嘻哈哈 于 2012-12-13 17:42 编辑
6 q% f+ h% z# \  M% k
6 V; n7 ]5 O* p/ e5 o
[冀]-设计-路桥:
7 ]  B: o& `3 R

4 B; D8 Z& I4 G6 _0 z6 H# U3 j请教一下,现浇桥上的支座上面现在设置预埋钢板吗?% B3 O$ g9 @! C) h; ]; m
[云]-sukewin-设计:, [4 q5 |3 ~$ u/ g. ?9 f: G
; N+ F$ p6 ~0 h) J- O9 P( M
都有,看各家设计院习惯。  N/ B# \' z' ?" _" _' m" x
[冀]-设计-路桥:; V* q+ w' u1 K$ V  C7 m
2 F% y& [5 C" o
不用预埋钢板,用地板承托,然后俩支座间用螺栓连接也行吧?
6 V. m5 M7 ^# {( B& k
[云]-sukewin-设计:1 R( ~8 y0 F" B% X2 l- v

( C$ i( h. n# @我们搞的都是砼块
9 @3 K8 K1 |8 q, F& ?
[京]-seulqs-桥:
: f6 l0 U+ t1 j( h' W# l3 s' ]
+ ?. a- c" X$ \! {/ r4 t' ^+ M
什么叫地板承托?" f8 k1 J0 G) N9 l% C7 Y
[桂]-桥梁-shen:" f4 m- W& b- I& `9 P  c' q8 v

. k6 c/ I$ J1 l' r可能是指底板砼块
* Z9 i$ @: Y$ O! t; Z8 g  @, r
[冀]-设计-路桥:
/ A2 p6 E" u8 I
) R) F/ P3 ]+ z
底板承托) Y: l1 S3 U5 C( p
[冀]-设计-路桥:( r( _+ E& w8 _8 O* U2 w
( E  z, B( T" y$ \
恩恩4 k6 B- t2 O; K7 z
[云]-H-桥梁:$ N3 t: c5 b$ |9 b- q
7 V; y* O7 M/ u$ t6 {2 y
混凝土板块下方还有没有钢板3 N  z' F$ m. I6 K
[京]-seulqs-桥
$ ]$ Z/ [1 P+ A& o' s6 |0 f- K8 C1 X

8 t5 W, C  L  W6 \那就叫砼调平楔块- z5 y$ @/ P3 E( I, ?  A0 L* T! K
[冀]-设计-路桥:
, |5 f5 h3 `3 _; i$ t3 ]$ D  i/ w0 E

6 j  o' l" L5 v对对
9 r! P" s4 F7 n: w
[京]-seulqs-桥+ M& ~8 J7 `0 a% A% i

) F9 t+ `& I% e3 C% t1 T下面还是有钢板1 x% n3 {( x9 ]% H( ]
[冀]-设计-路桥:
$ M& C& P) \( T& J% \
" a# Y1 C# p# L) p9 z4 \# k3 s
砼下边有的话就是支座的上钢板或者干脆没有
6 ^7 [# S2 H' G3 f2 j0 o
[京]-seulqs-桥9 I+ \* F. A6 P9 X

+ B* N# U8 M/ S' n支座上钢板最好和调平钢板接触: w/ v- p0 {  G0 R2 T& `. c
[云]-H-桥梁:
) C# C: {) o3 d; _

; \! Y, W7 k& _  B- |$ `5 g主要问题是支座是与混凝土接触,还是与钢板接触1 r2 h& I+ G5 e$ Z; T4 {3 _0 ]! |
[京]-seulqs-桥1 M" _* Y) G* R/ u

4 G; d9 d6 c8 k, ~- |$ n' F; R这是我们的做法1 [& Q6 a  _& x- S
z1.png

8 A" N  j1 C8 P2 w+ l
8 J1 n' O9 \  c! V
/ H8 @; G% z, B9 C3 T5 b4 D
[京]-seulqs-桥
; V$ P3 o4 Y- C) f

5 j/ x8 i: n6 L( V" ~6 I5 M+ |最近不这么干了,直接埋钢板得了9 f6 T: Z1 }  G8 V7 k  f/ s/ x
[云]-H-桥梁:' F8 f- T3 `3 M

2 f: W0 G! l" qH是什么
: {+ }6 M+ V+ M( l* {
[冀]-设计-路桥:
8 `- \6 l: B  @6 U( j

. Z5 G6 j$ H# ]  E 中.png   q- R. ]% J* l
[京]-seulqs-桥6 j. L% X/ g9 a1 `

: W1 a3 P# k, M8 J/ X支座上板最好有钢板接触,别和砼直接接触
" m6 W. b3 m* ?( _6 `, r
:-007:
) \0 `$ N! M+ s; y1 X3 U9 R, e
8 v: X' d" J7 [1 p0 Q& I% Z
支座高度
5 s# Z6 E1 k  J" {( Z
[京]-seulqs-桥5 J5 B1 S2 N7 b$ D4 G
$ y$ F7 P+ W4 t& R" \) Q7 `. X
你这个和我原来的差不多
* L$ Z* D# e0 P
[云]-H-桥梁:3 i% i, P% G. M9 q0 m
. @$ \* N8 n* W# X  A2 p
z0.png ,这张图垫石上是不是没有钢板# n! E# D1 u0 c- {
[京]-seulqs-桥8 p  Z1 l  R/ `: Q$ Q
- p" Q. b/ t: U  x- W- u
还是有钢板的。: d% L$ u0 S7 q& m6 J+ F
[京]-seulqs-桥: D6 w' O" v2 i

) O$ k: r4 o$ Y垫石上不在讨论之列7 Q9 m( M2 P" T
[京]-seulqs-桥9 k0 N3 l' x8 J  T
' H3 O2 k/ R: L7 m! }/ V
是说支座和梁底接触' U$ D# q0 \) J9 }
[云]-H-桥梁:7 E. @1 V  K3 `0 S$ R3 K- {
4 }) s4 {. |0 t9 E( p" u6 {7 A
差不多啥
" ^1 ~0 T+ c4 J8 X
:-007:& X6 }# F$ f* {9 G. O/ x

# S2 C/ l! E; z1 ~梁底要预埋钢板, s: M% R. n9 q# c. m3 m+ C. ]
[云]-H-桥梁:1 p* {; F- a! u) z9 p

; t9 u, ?- y9 _! ?7 @1 {梁底那个与垫石有多大的区别呢+ Z- U7 S$ H. N$ F  U0 S1 d% W
[京]-seulqs-桥) ]) n: W1 \. ~+ K4 P8 K

. g) g! Y% t3 o7 ]: Q  f梁底必须调平,垫石那没有关系
. J9 z3 w% l( c3 G( [
[云]-sukewin-设计:
/ I, `* }  r9 |/ K) v
$ F/ q. v/ t5 J- T" c) b
气的作用都是调平
; g/ d; f3 X; S; B
[云]-sukewin-设计:
$ d* [: V# u! R; a( w9 H  o! I
9 p0 G) G9 E3 U) F
z3.png
, B% L/ b' o+ {# J) s
[云]-sukewin-设计:
% A% z% g# r# N) {- y1 C

" h8 ?9 @4 L8 l+ _我们这么搞
& ~4 s& G! H' j4 Z% n) O9 }
[京]-seulqs-桥/ r* J; M/ g! }. g

* A; p; U0 _  ~楔块里还是有钢板的' r2 a6 I7 i9 B
[云]-sukewin-设计:: T/ @# F+ \+ x9 T. x* Q

! s0 N$ S& ^% k5 @. Q1 n  y我们没有
- t$ a( T+ }/ ]- H3 G
[云]-sukewin-设计:
1 ^# s) Y5 Q) [/ @: E  K* {

8 B! z" j3 M& n/ _: W& j直接钢筋砼块。' N9 a1 t8 r' k! q7 o3 a( J
[京]-seulqs-桥% ^, m6 p, {8 b5 d6 V7 K7 u' j
  C+ V& O6 Q* Q
那没有埋钢板好
# K# K& P6 v( Z2 P: {8 l# p
[云]-H-桥梁:9 f0 `$ b% `. A' ?

: i9 y( i+ s; }% `- K" ^个人钢板有钢板比较好
3 V: ^" K4 o- ^0 C% I% j
[云]-H-桥梁:
1 i9 C& b2 a1 Q- s

! i4 [. q4 `& N7 E: i/ T$ h  {个人感觉
; i7 |. c! P' u. x& x+ n, X0 z
[云]-sukewin-设计:
8 ]! w% l% {& h. N2 Q
- b( s( R$ V* Y8 ~  g  @$ `. }
为何不埋钢板就不好?+ ?! Q; m" f  D" D
[云]-sukewin-设计:
0 G* d8 h7 n8 i0 }

+ q+ y6 r/ B) x% [1 N5 q砼局部承压没有任何问题2 \# I/ c& r# B+ N) h, U
[京]-seulqs-桥
9 Q1 z& g' c5 K( r! b$ }# [6 N

+ i3 ?5 R# |9 G$ U# E" H砼调平作用没有钢板好6 H" }8 L' i, L: z2 X
[云]-sukewin-设计:
1 Y1 W, U1 m9 {9 ^1 a" K5 s! [
6 B) t, p; f8 ]. K
没觉得,做了许多座这样的桥了,没发现有啥问题。
' U0 G$ y. p# y* g$ K; J" U) i
[京]-seulqs-桥2 h- K, X9 k' @0 c* I( H
/ {7 @- I- N) E7 r: \; W, H7 x% r
不好和不行,是俩概念( T- s* H# q+ v; P/ k: t
[云]-sukewin-设计:# N+ I- z/ t% ]

7 b5 H" _5 W& S5 J钢板制作起来比较麻烦吧。钢板顶部要弄出纵坡跟横坡- M  N/ a0 Y% c/ G6 U& G
[京]-seulqs-桥
/ X8 i1 E, s" y" }
: O; Q  i: z; Y$ R; w) h8 s
不是* m! n3 w- E# H- O. s7 ~' c
[京]-seulqs-桥; m! B. W" O' j+ }% q
  C! q4 \' o3 Q8 Q2 Q7 J
钢板进去一块,外露一块  k0 t2 d  _" h9 P5 q5 n$ l) i4 K
[京]-seulqs-桥
  w' T5 A4 `* X: ^1 e! a; E+ z

# Y, n7 G0 {1 g, V4 t. i% _ z4.png ' y, `; j- a- v$ j/ o& X4 [
[冀]-设计-路桥:5 P0 b- D5 [! W  \* z3 M9 x# T

8 @; u% [7 h& P+ Q; O' m, V; ~; @, m这方面的东西哪里有说明吗?2 `+ q( a4 V6 i; ]" u9 e
[京]-seulqs-桥
1 L  T7 F7 S/ l" `
, u4 f( j" A9 J0 h, r5 N6 m
调平了就行,没啥说明2 e  ]1 g. C, t8 K1 Y: T7 U$ @0 p
要说明也是在支座说明或者施工规范里
/ s+ D% {$ Q- l* {0 ~
[京]-seulqs-桥! D0 M# c) S/ C( Q
1 R+ l: R. E1 q0 Q; m) H# ^. f
z5.png
9 o; t$ S( N1 T. H. J( \
[冀]-设计-路桥:
5 q& C& W% D+ D0 M. h* l/ G9 h
3 m8 {2 e! w7 j6 ]2 v4 H
z6.png
0 Z8 V+ r7 i: x% C, I6 h2 a比如这个图,上下都有钢板
/ H! b! V- x- d- U
[京]-seulqs-桥; G: m2 r  S4 k

3 J/ V; _- s) `: S" j: K+ y这不是挺好的嘛7 L+ F7 y' Z8 n6 _! y* F4 N
路桥隧-施工:1 I1 z1 h  x* C: \
1 W9 d4 K+ f# F2 W3 h3 J+ Q+ [
这个楔形钢板预埋很麻烦的,有的是在梁板预制时,在台座上留孔放砂调节钢板坡度,有的是直接把钢板放在台座上,下面垫钢筋调坡。总之都不好控制
% e; R% J! q- ]. ^

# k- x0 [# U4 n% F4 M$ x1 f
精彩评论倒序浏览

1.6万查看2评论

旭日东升... 发表于 2012-12-13 18:19:16
对于支点的受力,就好像预应力锚头一样,就是一个很大的集中荷载,局部混凝土压应力很大,支点的负担是很重的。加钢板有两个作用,第一增强局部抵抗强度,第二是将比较集中的荷载分散,让周围的混凝土协同受力。但总而言之,支点加钢板就是帮助支点增强抵抗力。
举报 回复
CQJ791 发表于 2017-9-3 11:46:26
@ukewin-设计,现浇梁楔块下是否放置钢板?