嵌岩桩的嵌岩深度求助,希望各位前辈不吝赐教。

cp3伟 发表于 2012-11-18 23:12:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
刚参加工作,对有些东西理解不够透彻,遇到一个嵌岩桩嵌岩深度的问题。请大家多多指教。, H" R/ M# L1 B3 _
$]R(IQREBSMH)51225]GI3O.jpg
精彩评论倒序浏览

9312查看5评论

cp3伟 发表于 2012-11-18 23:26:41
把问题补充上,在桩基设计中,往往将桩径一致长度相近的统一起来出一张图,往往代表很多根桩,因为在具体到每根桩是具体持力层不明确(根据设计桩长钻到设计桩底标高),在设计说明中会说明,要求入中分化深度,微风化深度。比如说,图纸要求入中风化2m,入微风化1m。如果遇到上面图片那种情况怎么理解。下面是两种理解:
/ W2 {! |3 i( E6 `6 e7 ~7 J1,因为持力层为微风化,所以即使钻到设计桩底标高,但嵌岩深度不满足1m,所以还得钻0.5m.满足入微风化1m的设计要求,才能终孔。( H6 |$ O" ?, c4 _1 [( _
2,应为上面为3m的中风化岩层,但必须钻到设计桩底标高,现在把中风化岩层钻穿,还进入微风化0.5m,这不仅满足入中风化2m,而且持力层为微风化,桩的承载力肯定比也中风化为持力层的桩承载力好。
$ M  p# b; d) W" K2 \0 Z谢谢指教。
举报 回复
cp3伟 发表于 2012-11-18 23:33:55
还有一种情况3,如果中风化持力层特别薄,只有1.5m,桩底标高进入微风化,同样遇到上述的问题,是不是一定要满足入微风化1m,这样会造成一定程度的浪费。作为设计来说,2,3显然更安全。但往往在成孔时,最后微风化的那几十公分特别难打,如微风化花岗岩。
举报 回复
sukewin 发表于 2012-11-19 08:56:00
  根据基础规范对于弹性桩来说,在满足桩底承载力的情况下,嵌入中风化0.5m就可以了。但对于刚性桩就得根据规范验算嵌岩深度。至于你说的中风化跟微风化,都属于嵌岩桩的地质要求。个人觉得满足中风化2m(中风化入岩)或者微风化1m都可以。设计中得注意的泥岩,这种岩层遇水就软化,相当小心。至于楼主说的花岗岩,中风化强度就很高了。
举报 回复
redflag 发表于 2012-11-19 09:13:44
可以看看这篇帖子的讨论
, u. n1 ]# q. b5 mhttp://www.bridgehead.com.cn/thread-44536-1-1.html
举报 回复
cp3伟 发表于 2012-11-19 10:38:52

* {  y, b9 ~( G8 {) `5 ]; P3 i嗯,谢谢,我看过这个帖子,但我觉得我的疑问和他的疑问是不一样的。
举报 回复