粘贴碳纤维布" g8 C+ q9 l* n2 k' f& x" q0 Z5 X5 y
7 U3 P, Y8 w8 `" U8 b3 }! e1、施工流程% s4 z1 r! E' w' ^
放设施工线 →基面处理 →刷抹漆底胶 →刮腻子 →粘贴碳纤维布 →养护→涂刷碳纤维专用漆。; f# {" i9 T, f5 s {, _0 \
2、施工步骤
6 _; u9 w3 e7 m/ a (1)依据设计文件进行施工范围内的放线作业。$ o2 k9 g7 {, C3 m! q2 \
(2)将施工区域内用角磨机对基面进行磨平处理,磨平时要见混凝土光面,并用空气压缩机将粉尘吹干净,直至用手触摸不粘灰为止。
" ~% o8 B! ]0 F }3 t( m& y (3)将底胶按比例配制并搅拌均匀。用短毛滚刷均匀涂抹在磨平部位,静置5—7小时,至手触摸不沾手方可进行下一道工序。底胶拌和量每次不宜过多,应做到随用随拌,不得使用失效的环氧树脂,拌和器具应干净清洁,不得使用已浸过溶剂的毛滚。
: {6 w+ C3 z! e } (4)待底胶干燥后,按比例拌和环氧腻子,并调和均匀,用腻子刮平工作面的坑槽,养生5—7小时。
+ \; r9 }! z/ C9 ?9 o7 _ (5)粘贴碳纤维布 9 [$ c$ q X- |3 V. D; Y! I' b( T
a. 用砂纸打磨一遍工作面,并用棉丝将粉尘擦拭干净。! e. g4 s% W) H0 {" Z; w' a) A
b. 施放作业边界线。; ~/ X# ^- ~$ I- L' x9 e$ N
c. 按比例将积层树脂进行拌和均匀后,用短毛滚均匀涂抹于工作面上。7 x# F* t1 z+ B8 [" ~( j3 M3 [$ |
d. 将碳纤维布按顺序依次粘贴于工作面,并用消泡滚反复滚压碳纤维布表面,使碳纤维布与工作面紧密结合,不至有气泡存在。
, d! B$ N8 C; |& ?! L T" H# Ve. 静置30—60分钟在碳纤维表面再均匀涂一层浸渍树脂。涂抹浸渍树脂时,不得使粘贴的碳纤维布卷起。
6 [1 x9 \$ w; v g4 K" p0 k) w( P; M(6)碳纤维在粘贴后,养护24小时,不宜使碳纤维布受潮、受震,也不得受荷载直接冲撞碳纤维布表面。* Z, d9 z! t- R/ W; r
(7)待树脂初期硬化后,在碳纤维布表面涂刷一层碳纤维专用漆,其颜色和原来结构相同。. N. t$ M; o* J m8 y/ v1 H# T. t
3、施工中应注意的事项5 f" l8 H+ V0 F$ L
(1)施工宜在5℃以上环境温度条件下进行,并应符合配套树脂的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应使用适用于低温的配套树脂或采用升温处理措施。
9 D6 h! a0 J$ s- d$ w4 L' d(2)在表面处理和粘贴碳纤维布前,应按加固设计部位放线定位。
* M. w T6 e0 R; G ~& z(3)树脂配制时应按产品使用说明规定的配比称量置于容器中,用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。搅拌所用的容器内不得有油污及杂质。宜根据现场实际温度决定树脂的每次拌合量,并严格控制使用时间。
" J. h& Y0 s( G(4)粘贴前板底首先要打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构新面,混凝土表面应清理干净并保持干燥;钢筋露出部位须做防锈处理,如损坏程度严重,须采取其它措施,以确保安全;转角粘贴处要进行倒角处理打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。- z5 \2 x/ p% [3 T; L8 [: q( m4 r& @$ B
(5)按比例准确配制好底胶并搅拌均匀,注意一次调和量在可使用时间内用完,超过时间的绝对不能使用,以确保粘接质量;底胶硬化后,在表面有凸起部分时,要用磨光机或砂纸打光。
2 z; ?6 i* m' ?6 z& Q(6)粘贴碳纤维布时要从中间向两侧进行粘贴,可避免施工时产生气泡影响加固效果。
& L1 ^5 g5 x7 Y/ ]* U$ e, \(7)碳纤维布配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。 ^* a% q! U4 `8 ^* V
(8)树脂的配置和使用场所,应保持通风良好,现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。
: k4 B l5 p3 ~* M(9)涂刷碳纤维专用漆必须等树脂初期硬化后再施做,如表面上仍有不平,用环氧树脂砂浆作细部找平后再涂刷碳纤维专用漆。. h; m4 A4 ]6 x$ T5 n
(10)碳纤维布的施工应由熟悉施工工艺的专业施工队伍完成,并应精心组织、精心施工。 |