粘贴碳纤维布 Y- Q' m" T; s; c
$ G6 I' I* R3 b8 {& e. z, s+ D
1、施工流程
+ \& ]8 k5 g5 ]' _放设施工线 →基面处理 →刷抹漆底胶 →刮腻子 →粘贴碳纤维布 →养护→涂刷碳纤维专用漆。
1 `, B( a! J W* J2、施工步骤
* n$ k7 M {9 ?* @; R8 M (1)依据设计文件进行施工范围内的放线作业。
; H u# u' g) u (2)将施工区域内用角磨机对基面进行磨平处理,磨平时要见混凝土光面,并用空气压缩机将粉尘吹干净,直至用手触摸不粘灰为止。
/ j; x5 G- `) y q# ^ H1 O (3)将底胶按比例配制并搅拌均匀。用短毛滚刷均匀涂抹在磨平部位,静置5—7小时,至手触摸不沾手方可进行下一道工序。底胶拌和量每次不宜过多,应做到随用随拌,不得使用失效的环氧树脂,拌和器具应干净清洁,不得使用已浸过溶剂的毛滚。
) S: y( o- b: D! M1 B6 G* V (4)待底胶干燥后,按比例拌和环氧腻子,并调和均匀,用腻子刮平工作面的坑槽,养生5—7小时。
* h7 O3 ~. A+ ~ (5)粘贴碳纤维布
3 i1 P8 S. f! ]a. 用砂纸打磨一遍工作面,并用棉丝将粉尘擦拭干净。
; n3 E1 k+ q- q: bb. 施放作业边界线。; d3 E0 x$ a2 m- j, O' M
c. 按比例将积层树脂进行拌和均匀后,用短毛滚均匀涂抹于工作面上。
0 W; `5 _8 m) `4 r' l% E; w- gd. 将碳纤维布按顺序依次粘贴于工作面,并用消泡滚反复滚压碳纤维布表面,使碳纤维布与工作面紧密结合,不至有气泡存在。- ?: U; Q' E( w8 R
e. 静置30—60分钟在碳纤维表面再均匀涂一层浸渍树脂。涂抹浸渍树脂时,不得使粘贴的碳纤维布卷起。& L' p& w* I5 t( q, `
(6)碳纤维在粘贴后,养护24小时,不宜使碳纤维布受潮、受震,也不得受荷载直接冲撞碳纤维布表面。$ }8 [" c2 @( I2 q6 I/ O
(7)待树脂初期硬化后,在碳纤维布表面涂刷一层碳纤维专用漆,其颜色和原来结构相同。# n" i8 f6 J# [6 |3 {
3、施工中应注意的事项
8 W/ k/ I: J6 c(1)施工宜在5℃以上环境温度条件下进行,并应符合配套树脂的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应使用适用于低温的配套树脂或采用升温处理措施。
/ g% E. d* e% m$ T5 G(2)在表面处理和粘贴碳纤维布前,应按加固设计部位放线定位。7 ^0 G! g, l9 z0 ]( y
(3)树脂配制时应按产品使用说明规定的配比称量置于容器中,用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。搅拌所用的容器内不得有油污及杂质。宜根据现场实际温度决定树脂的每次拌合量,并严格控制使用时间。
: P* L# e0 w x$ A- ^ R(4)粘贴前板底首先要打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构新面,混凝土表面应清理干净并保持干燥;钢筋露出部位须做防锈处理,如损坏程度严重,须采取其它措施,以确保安全;转角粘贴处要进行倒角处理打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。, r* R" k' _8 p
(5)按比例准确配制好底胶并搅拌均匀,注意一次调和量在可使用时间内用完,超过时间的绝对不能使用,以确保粘接质量;底胶硬化后,在表面有凸起部分时,要用磨光机或砂纸打光。
! y; [2 a! t& _" k/ h" l$ b/ a(6)粘贴碳纤维布时要从中间向两侧进行粘贴,可避免施工时产生气泡影响加固效果。: s% v. g6 H0 G! I5 i2 b
(7)碳纤维布配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。
. M5 g! L V7 N$ @" |. [" {* I(8)树脂的配置和使用场所,应保持通风良好,现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。
( j, q1 ~& E! L! g- x(9)涂刷碳纤维专用漆必须等树脂初期硬化后再施做,如表面上仍有不平,用环氧树脂砂浆作细部找平后再涂刷碳纤维专用漆。3 M: Q4 z" h K9 I1 U% b
(10)碳纤维布的施工应由熟悉施工工艺的专业施工队伍完成,并应精心组织、精心施工。 |