粘贴碳纤维布
) x( f' K' x; h1 G# U
" J& [# h; I! {8 X1、施工流程$ ^9 ^1 I2 D- P$ a3 I% Y# g: P
放设施工线 →基面处理 →刷抹漆底胶 →刮腻子 →粘贴碳纤维布 →养护→涂刷碳纤维专用漆。, e2 n: ]4 J# g+ _
2、施工步骤, `% U; u# S% |6 B) X
(1)依据设计文件进行施工范围内的放线作业。/ @: X p5 N) f7 N) E1 Z( T9 Z
(2)将施工区域内用角磨机对基面进行磨平处理,磨平时要见混凝土光面,并用空气压缩机将粉尘吹干净,直至用手触摸不粘灰为止。
; T) R! W$ V, B! m8 q! @ (3)将底胶按比例配制并搅拌均匀。用短毛滚刷均匀涂抹在磨平部位,静置5—7小时,至手触摸不沾手方可进行下一道工序。底胶拌和量每次不宜过多,应做到随用随拌,不得使用失效的环氧树脂,拌和器具应干净清洁,不得使用已浸过溶剂的毛滚。1 [. t; l+ S- r. G7 _* R* ~9 s
(4)待底胶干燥后,按比例拌和环氧腻子,并调和均匀,用腻子刮平工作面的坑槽,养生5—7小时。
% F2 p5 x5 U, m" @* o (5)粘贴碳纤维布 6 d& B+ v, _! `$ F
a. 用砂纸打磨一遍工作面,并用棉丝将粉尘擦拭干净。- ?' s1 H/ T1 G, p
b. 施放作业边界线。
; D' u( Q/ p- O, [3 f ?* Qc. 按比例将积层树脂进行拌和均匀后,用短毛滚均匀涂抹于工作面上。6 V8 G8 X; O& u# b" [. Z: O$ i
d. 将碳纤维布按顺序依次粘贴于工作面,并用消泡滚反复滚压碳纤维布表面,使碳纤维布与工作面紧密结合,不至有气泡存在。
) w9 w8 _* [, r7 @$ |2 V# i4 U, Qe. 静置30—60分钟在碳纤维表面再均匀涂一层浸渍树脂。涂抹浸渍树脂时,不得使粘贴的碳纤维布卷起。
5 E9 x. q* ~0 M$ `# c/ W(6)碳纤维在粘贴后,养护24小时,不宜使碳纤维布受潮、受震,也不得受荷载直接冲撞碳纤维布表面。
4 v" S) K' T* z5 k1 ]4 v+ K$ l# j(7)待树脂初期硬化后,在碳纤维布表面涂刷一层碳纤维专用漆,其颜色和原来结构相同。+ p- ~ T0 D9 g2 c
3、施工中应注意的事项
A/ u/ @$ O7 `$ S5 d(1)施工宜在5℃以上环境温度条件下进行,并应符合配套树脂的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应使用适用于低温的配套树脂或采用升温处理措施。
" F, _8 D# K( Z& Q* V(2)在表面处理和粘贴碳纤维布前,应按加固设计部位放线定位。$ O0 s: | E4 H# W+ E& q4 `- D$ \- |, w4 M
(3)树脂配制时应按产品使用说明规定的配比称量置于容器中,用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。搅拌所用的容器内不得有油污及杂质。宜根据现场实际温度决定树脂的每次拌合量,并严格控制使用时间。
5 ?+ f1 ?9 y% S: k3 k, a0 g% P(4)粘贴前板底首先要打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构新面,混凝土表面应清理干净并保持干燥;钢筋露出部位须做防锈处理,如损坏程度严重,须采取其它措施,以确保安全;转角粘贴处要进行倒角处理打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。
' A# p) T# L3 H: q(5)按比例准确配制好底胶并搅拌均匀,注意一次调和量在可使用时间内用完,超过时间的绝对不能使用,以确保粘接质量;底胶硬化后,在表面有凸起部分时,要用磨光机或砂纸打光。$ \; q! L t2 m& w$ B( G
(6)粘贴碳纤维布时要从中间向两侧进行粘贴,可避免施工时产生气泡影响加固效果。 e' B% M) S; w! Z F' q1 w
(7)碳纤维布配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。0 p- z9 d' b, O( b1 w2 h
(8)树脂的配置和使用场所,应保持通风良好,现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。; I* g% k3 J [
(9)涂刷碳纤维专用漆必须等树脂初期硬化后再施做,如表面上仍有不平,用环氧树脂砂浆作细部找平后再涂刷碳纤维专用漆。8 ~; f0 J6 @9 ]4 ?. Q- y% A- D
(10)碳纤维布的施工应由熟悉施工工艺的专业施工队伍完成,并应精心组织、精心施工。 |