探求:关于有压箱涵最佳接头处理方法

旭日东升... 发表于 2012-7-12 12:20:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    关于箱涵接头处理,效果最好的方法。
1 }+ m$ k/ ^) W( d+ O/ g( T) S9 u    当然,我们平常设计的倒虹吸涵管也有水压,目前接头大都是采用钢丝网加混凝土砂浆,缝隙内灌沥青或者环氧树脂等。但这些都是化工产品,经不起时间的考验,3-5年之后就会老化。一旦接头老化,就会漏水。路基内漏水,其后果不是一般的,是非常严重。所以今天提出这个问题,想引起大家对这个问题的重视。5 L+ ?: {( Y8 v
    希望大家有好的见解和不同的实例,有图更佳。
精彩评论倒序浏览

7320查看3评论

wendy007 发表于 2012-7-12 15:24:42
希望看到达人支招哈!!!
举报 回复
liumingyon... 发表于 2012-7-13 17:46:29
最好用止水带!水利上箱涵到虹吸都是这样要求的!效果不错
举报 回复
子菁 发表于 2012-7-17 06:47:59
我觉得最好的方法是在设计箱涵时尽可能采用预制箱涵节段,现场拼装。即装配式箱涵。且预制节段时在接头部位采用承插结构。这样的话承插接口里面塞石棉绳,外面采用防水油膏同时挤密。这样效果不错。我设计的箱涵均采用这类防水处理方式。

点评

谢谢!,采用承插借口没用过,但采用半隼型式我用过(现浇),施工单位总感到麻烦。密封不是采用石棉,还是沥青油毡。  发表于 2012-7-17 08:25