midas计算连续刚构中墩墩顶正截面抗裂不满足时,一般怎么调整?

cdyatp1983 发表于 2012-6-16 18:16:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问有经验的高手,我算一个65+3*110+65米的连续刚构,中墩墩顶的正截面抗裂很难调满足,midas计算连续刚构中墩墩顶正截面抗裂不满足时,一般怎么调整?
精彩评论倒序浏览

8673查看6评论

sukewin 发表于 2012-6-16 19:37:38
连续刚构桥本来就是墩顶控制设计,钢束多了,压应力超标,钢束少了,抗裂过不了。不管是桥博还是MIDAS都一样。
举报 回复
 发表于 2012-6-17 08:58:28
原来是你在桥头堡发帖子啊,呵呵,好像今天看到了~[tthread=jimosea, 星际无疆]http://app.qlogo.cn/mbloghead/7ccf634ecfcc9daa26e6[/tthread]
回复
jerry_shen... 发表于 2012-6-17 15:21:02
前段时间我做的一个郑州的桥,遇到过这种情况。抗裂不满足,说明是预应力筋数量不够;如果增大预应力筋量,往往导致正截面压应力过大。这时候,就要考虑增大截面了,可以通过变化倒角翼板或者是梁高。

此外,前期的分孔、梁高、截面尺寸是非常关键的。
举报 回复
ruanpu 发表于 2012-6-17 16:25:12
增大截面,前几天刚搞的一个,同楼上的意见
举报 回复
tmgc_c 发表于 2012-6-17 22:28:51
抗裂过不了,抗压也过不了,就得考虑截面是否取小了
举报 回复
cdyatp1983 发表于 2012-6-18 09:38:40
谢谢大家,我再改改。星际,混得如何啊。