cdyatp1983 发表于 2012-3-26 14:47:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桩顶反力怎么取   比方恒载标准值100 活载标准值100
. {7 k# w+ H6 O  w9 [5 ~- b- }# t是按标准值组合 100+100=2003 i) n) a9 W4 j# ]: G! Z4 y, ]2 B
还是取基本组合 1.2*100+1.4*100=2609 ^$ Z- U# g2 \% X% {% W
规范条文依据?
+ f" `$ F' Q# K/ K3 o---------------下面是一些网友的讨论结果,欢迎继续讨论:
& ^& K% a# @2 _! F0 r7 Z& f+ U7 }+ B- m0 H  F: R
我偏向标准组合% b; }+ J  [; {5 N1 x: i! @
------
5 F. }" u2 Z( x& b$ l也有用基本组合的,我觉得有点过了
* U, p2 U; L" k% u+ ]------
; u: ?+ n3 [; x+ q9 U4 Y4 M考虑到规范1.0.8& A3 {: {- }# B3 d
建筑桩基规范很明确取标准组合
, ^8 p) I5 i7 `- V-------) ~' q- {" Z3 \3 Q% E% a: {$ F! J
支座也是按标准组合搞的,下面怎么又用基本组合
: \1 Q( i, X1 x1 e% N------" I- i" {* F7 z& \
现在貌似两种办法的都有人 用
& i4 l# U# X" g+ `--------2 S0 K5 F- g/ [: K! }/ @
我个人觉得 基本组合控制梁的安全- a5 a! N& b9 c! x& ~8 G3 a( g: B
下部还是按标准组合来
8 L: Q- j, D$ `
2 g, j6 {# u9 h0 d/ U( Y
0 I  A' M6 y7 i8 d, l7 {8 k5 L" s

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +2 收起 理由
redflag + 3 + 2 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2.4万查看7评论

ninedog 发表于 2021-12-13 20:11:22
规范要求{:4_96:}5 \% J. [: H, ^/ Y# k) ^
截图202112132007271783.png
截图202112132008092847.png
截图202112132010419337.png
举报 回复
bridgechd 发表于 2012-3-26 15:19:15
谈谈个人理解:. Q- K" a' H2 V6 o" D
针对验算内容的不同,桩顶反力应该取不同的荷载组合。
! M) q0 W2 L  C) o0 X7 O. |比如说验算地基竖向承载能力时,当然应该按照地基规范1.0.8条取正常使用极限状态短期效应组合;
/ s. P) }" x$ {0 `( c验算基础沉降时就应该按照1.0.9条取正常使用极限状态的长期效应组合;9 C: ^2 Z  N8 x- D
验算桩基的承载能力及稳定性就应该按照1.0.5条取基本组合或者偶然组合。
举报 回复
jos_stu 发表于 2012-3-26 15:41:40
我有点不明白  桩身负摩阻为什么要作为荷载加上  而不能作为桩基容许承载力进行扣除2 I4 x) |( a1 J
请指教
举报 回复
bridgechd 发表于 2012-3-26 16:19:07
楼上请看相应条文说明。
举报 回复
果粒多 发表于 2012-3-26 21:13:33
桩长:标准值组合3 b4 E+ O4 x4 A
配筋:基本组合
举报 回复
wellhero 发表于 2012-3-27 08:16:05
5 i7 S0 x+ A" S1 }" {) x+ f4 K$ M
现在桩的配筋也不怎么算了。 配筋用基本组合,强度控制嘛,这个应该没什么问题。
. d5 [/ @2 a* H# J承台和墩身钢筋用什么组合呢?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-3-27 11:37:37
单桩承载力其实是标准组合,在基础规范上叫短期组合,但是系数取1,规范上也得很清楚;: y( b7 h: v5 i! H% j7 c5 r
桩身截面强度验算,肯定得基本组合。+ g) s" X$ P9 ^. X
这个似乎没什么可以讨论的。很清楚嘛!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册