桩顶反力怎么取 比方恒载标准值100 活载标准值100
. {7 k# w+ H6 O w9 [5 ~- b- }# t是按标准值组合 100+100=2003 i) n) a9 W4 j# ]: G! Z4 y, ]2 B
还是取基本组合 1.2*100+1.4*100=2609 ^$ Z- U# g2 \% X% {% W
规范条文依据?
+ f" `$ F' Q# K/ K3 o---------------下面是一些网友的讨论结果,欢迎继续讨论:
& ^& K% a# @2 _! F0 r7 Z& f+ U7 }+ B- m0 H F: R
我偏向标准组合% b; }+ J [; {5 N1 x: i! @
------
5 F. }" u2 Z( x& b$ l也有用基本组合的,我觉得有点过了
* U, p2 U; L" k% u+ ]------
; u: ?+ n3 [; x+ q9 U4 Y4 M考虑到规范1.0.8& A3 {: {- }# B3 d
建筑桩基规范很明确取标准组合
, ^8 p) I5 i7 `- V-------) ~' q- {" Z3 \3 Q% E% a: {$ F! J
支座也是按标准组合搞的,下面怎么又用基本组合
: \1 Q( i, X1 x1 e% N------" I- i" {* F7 z& \
现在貌似两种办法的都有人 用
& i4 l# U# X" g+ `--------2 S0 K5 F- g/ [: K! }/ @
我个人觉得 基本组合控制梁的安全- a5 a! N& b9 c! x& ~8 G3 a( g: B
下部还是按标准组合来
8 L: Q- j, D$ `
2 g, j6 {# u9 h0 d/ U( Y
0 I A' M6 y7 i8 d, l7 {8 k5 L" s |