钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,
; q+ h( Z6 N1 x* Q% s$ w问题
2 r2 g6 J/ U2 b; S* i9 B( y  V1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
2 u" s+ r4 i( |0 N: P% x2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
  Z' O  F9 j/ J9 l1 q3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?8 \. ^. N. a# |. \
请教各位大侠了% p- p( [- @) j- O9 ^) O
精彩评论倒序浏览

7337查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。
3 O9 c; [5 p7 s# z/ F# |9 T2、将混凝土板换算成钢的S
/ @% g- V6 f* Y+ L3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)
% E3 \. H/ P: _

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:
* p, Y& n" s* _% g7 X6 z/ X) B& ~剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。
4 ?6 T( G" D, x1 vI是换算过的,S应该也要换算;
& N. @( e9 m. [+ r7 L( Z现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
! T4 x6 K) ^$ B
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。1 Q# q) e) I2 l! B$ O6 l
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。