钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,8 k; c' x$ P- j0 `
问题! Q% s0 p2 I. e9 @4 y/ o$ \/ [
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?* N. s1 E2 _6 P" j+ n
2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。# Y: L" ]: ]" K4 D8 T8 ~" t5 \
3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?; e2 o  O- g' K
请教各位大侠了
" b, {7 x! S: \8 _
精彩评论倒序浏览

7553查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。4 z2 a- V) \$ Z# G2 V
2、将混凝土板换算成钢的S
$ M: Z2 @8 o9 Q  C2 A3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)
2 z* F( W, s: q+ Q" D7 w& Q

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:& c1 I2 f7 e6 Z+ V1 d- g
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。
, b2 B# H- K" u# h6 t, JI是换算过的,S应该也要换算;
$ n8 q* S/ {9 M) g; X现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
/ u: h  \/ n2 |& V; e3 f
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。
3 z) k7 h' k. d6 w个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00