钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,
2 z& j8 f- G" F$ D% t+ G" F问题" i& n4 `! Y. T/ R- D$ c0 C0 w" m
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
- R5 y# ?: ?& J; [  |2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
0 |2 X; b- D3 z# J1 f1 Q) V8 E" U3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?
9 h5 f0 _! A0 a请教各位大侠了6 l  f6 k8 a7 Q
精彩评论倒序浏览

7265查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。
" _: W, r7 c1 E9 u& [% A0 v, x2、将混凝土板换算成钢的S3 f7 ]4 J, a4 U8 j- R
3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计): F1 p$ g; k3 y! n

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:0 U4 ^; ?$ G. G4 Q
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。/ ?1 N6 C: Z, a9 Y$ B
I是换算过的,S应该也要换算;. o( ~* n( ~# U% _1 e  h, M
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
, i; T6 q2 i  m& @- R* {
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。
2 L: }% g% t/ a# j8 c个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。