钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,& e4 J5 f, g+ h+ l! R
问题* J, `" X4 ~# N4 O/ s* t
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
- z$ Q8 N) f6 ^" V/ N! P2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。7 m: V/ E; ]$ b7 R4 Z) G5 f. ]# b/ s
3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?( H8 R7 J# a- H% a7 G4 g
请教各位大侠了' E6 i) F' P- {: x  n
精彩评论倒序浏览

6959查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。- P: \: C  n& ?/ v7 a2 h" ]: T6 H
2、将混凝土板换算成钢的S) O0 o+ n2 O1 H- Q( r, G
3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)4 A  a( G# v1 J) ?  r$ L

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:' s5 S7 w. @. G" }& t& H
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。  `+ _/ i7 d, H5 [  C
I是换算过的,S应该也要换算;
4 @& Z9 M( W7 m1 r, P现在的规范还是用老规范,采用允许应力法: E# ]( ?% X& S9 H) c
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。. r& _* h4 G" G7 b$ g4 f
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。