钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,* |0 h, k3 I. j! |
问题
6 [7 u1 }1 O  Q! m4 }1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?  }" a  B6 j! E! z- M
2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
. E! B1 h" v1 _6 t4 F3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?: f3 e: I8 \" k9 u+ n* q
请教各位大侠了# Y' \9 J/ \% n9 W& ]! B
精彩评论倒序浏览

7044查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。# c- |; W7 q% T! y* \2 b
2、将混凝土板换算成钢的S
! H: D3 S/ X  ]2 T+ G( t+ Z2 z+ ~1 e3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计), f' ]$ ~" k3 H

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:
  R/ b0 o: ?! `( r1 b剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。0 I. ?! _* t4 w/ l5 m/ d
I是换算过的,S应该也要换算;
4 z/ `) Q. |/ S; l+ c0 }6 P现在的规范还是用老规范,采用允许应力法8 {0 f# l% F: b  J  f% u* U
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。3 A* m) j6 P) X) e; c8 L
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00