钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,
: b& ]1 z- O' }2 e$ m! _问题
8 n1 C% V0 z- j6 ^7 \1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
5 ^# h3 U- I& R5 {+ f  H2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。. A3 g3 U2 N0 u' \
3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?, _7 n7 Y, b: P% }4 O" j' a
请教各位大侠了- l: u% L* U1 d; e
精彩评论倒序浏览

7464查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。5 _8 h; d2 l1 C+ A* e5 s9 a
2、将混凝土板换算成钢的S) k1 }8 ]: L5 ]1 M
3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)( T) F( A4 n: n# T9 Q

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:$ z- m; L  [" D" ]) q1 k- b
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。; Y& v* `5 o' s6 _$ G
I是换算过的,S应该也要换算;, d. q/ x' R; x3 |9 h, Y& |0 b4 S
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
& [0 x2 X4 r7 B- ?' J4 O$ M) a3 ~
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。* [  u  F) P/ l& c
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。