在预应力钢束同时有平弯和竖弯的情况下,预应力钢束的平弯具体有什么要求不?
精彩评论倒序浏览

1万查看6评论

jimosea 发表于 2012-1-9 10:25:38
规范第9章,最小间距和最小弯曲半径,另外,梁端锚固的地方,需要注意锚固间距,那就和钢束数量有关系!
举报 回复
toushan 发表于 2012-1-10 11:14:24
平弯和竖弯尽量别在同一位置,施工单位表示不太好定位
举报 回复
toushan 发表于 2012-1-10 11:20:33
平弯和竖弯尽量别在同一位置,施工单位表示不太好定位
举报 回复
ydcow 发表于 2012-1-9 15:33:54
平弯最大的一个就是要满足锚固间距的要求,当钢束多的时候要考虑钢束间距和最小弯曲半径
举报 回复
农大哥2013... 发表于 2012-1-9 17:55:39
路过 长知识了!!!
举报 回复
hfyb0001 发表于 2012-1-13 11:27:33
预应力钢束和普通钢筋是一样的,区别在于需要张拉和布置,这就要参考规范和预应力锚具书籍里规定的间距