钢束应力为什么差别这么大(有图有模型)

yangcui 发表于 2011-12-5 16:22:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
哪位兄弟帮我用正版midas civil2010验算一下,看看钢束B3-3和B3-4为什么与对称的B3-1、B3-2相差这么大?结构及荷载均对称,不知道哪里出现问题了。
谢谢!

37.5 65 37.5mPC连续梁挂篮.rar

30.63 KB, 下载次数: 38

精彩评论倒序浏览

2826查看2评论

seulqs 发表于 2011-12-5 16:43:22
钢束的什么特性差别大?说明白点。
我看了下,伸长量是对称的。倒是B2-1~B2-4不对称。
QQ截图20111205164437.png
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-5 16:46:06
还有长度,并不是严格的对称,查下几何线形吧

QQ截图20111205164756.png