后张法预应力夹片锚具(JM)一定要进行超张拉

天涯明月刀... 发表于 2011-8-7 16:28:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
后张法预应力中,夹片锚具(JM)一定要进行超张拉吗?
精彩评论倒序浏览

7877查看12评论

likkle 发表于 2011-8-7 19:55:12
夹片锚不适合做超张拉
举报 回复
天涯明月刀... 发表于 2011-8-7 20:17:12

! n+ c" W, o% U5 J8 N" |可是施工作业指导书上写着:张拉预应力钢绞线采用应力应变双控制,张拉程序0→0.1σ con(测伸长量及夹片外露量)→0.2σ con(测伸长量及夹片外露量)→1σ con(测伸长量及夹片外露量)→1.03σ con(测伸长量及夹片外露量)→锚固(测锚固回缩量),这1.03σ con是什么意思啊,是超张拉吗?(锚具是夹片锚).
举报 回复
likkle 发表于 2011-8-7 23:10:46
本帖最后由 likkle 于 2011-8-7 23:18 编辑 9 g' w+ O: I7 v" J) P) i& f

# w8 t, }* a* L$ ?) E6 f2 l+ j0 b叶见曙主编《结构设计原理—第二版》写着夹片锚不宜超张拉。
1.jpg
举报 回复
shekarry 发表于 2011-8-8 10:24:15
现在用的好多都是低松弛钢绞线,设计中已经考虑了有关损失,但是很多单位的内部作业中还是采用了3%到4%的超张拉(甚至5%),可能是考虑到施工作业的误差或者经验习惯等等,以上是个人意见,仅供参考
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-8-8 10:44:07
天涯明月刀 发表于 2011-8-7 20:17
) q% b& @  }9 C' I- S可是施工作业指导书上写着:张拉预应力钢绞线采用应力应变双控制,张拉程序0→0.1σ con(测伸长量及夹片 ...

) @# ?- o4 |* G+ H# Y( \这是提高了张拉控制应力,跟通常意思上说的超张拉不是一个含义,超张拉是张拉控制应力达到设计值后继续提高一个值,持荷一段时间后在卸载至设计张拉应力、锚固;
2 S9 ^  v5 u" \0 s* U" w2 n你这个是直接张拉到设计张拉应力的1.03锚固
* [- a) D/ N/ s
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-8-8 19:45:51
0.03是预应力损失,而且钢绞线在是在设计强度的75% 超拉3%没什么问题 关于夹片锚 不解释
举报 回复
y420375057 发表于 2011-8-9 08:21:06
楼上,钢绞线在是在设计强度的75%,这个75%从何而来呀。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-8-10 21:30:41
y420375057 发表于 2011-8-9 08:21 + h' m) ]4 S/ [" R" y
楼上,钢绞线在是在设计强度的75%,这个75%从何而来呀。

  r, x# O% p" Z; C计算一下钢绞线伸长量 你就知道了1 T: V* l# C$ P2 E' {! ~* U
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-4 13:04:30
现在都是张拉到100%
举报 回复
于安文 发表于 2014-7-14 22:14:02
其实现在低松弛钢绞线,是不用超张拉的,一般都是采用夹片锚具,个人觉得不需要超张,至于说的75%,是指0.75fpk=1395MPa,因此安全储备是足够的,即便是超张,也不会有什么问题。根据“要求”来。
举报 回复
dingling32... 发表于 2014-7-15 20:38:38
于安文 发表于 2014-7-14 22:14
, I  e, t9 S# P2 }1 M( C/ }( a其实现在低松弛钢绞线,是不用超张拉的,一般都是采用夹片锚具,个人觉得不需要超张,至于说的75%,是指0.7 ...
7 g# Q1 J7 X0 N' w
张拉应力按照75%控制,一方面是储备,但另外一方面也由结构设计确定,不按照要求张拉可能会引起混凝土应力超限。
举报 回复
毛自雄 发表于 2014-7-16 20:20:36
我觉得要超张拉,这样可以抵消预应力损失。(在下学识浅薄,见解可能有误,仅供参考)
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00