墩柱施工技术交底

子菁 发表于 2007-3-23 13:48:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
该桥共有圆形墩柱4根,直径为Ф1.8m,最小柱高3.5m,最大柱高21m。设计柱底(即桩顶)标高较实际地面普遍偏低,桩孔的锁口与地面基本相平。目前部分桩基已经完成并经检测合格,具备墩身施工条件。根据驻地办关于选定首件制的要求,决定以3#-1墩柱作为10标墩柱施工的首件制。先施工3#-1、3#-2,尔后施工3#墩左幅盖梁。
一、墩身施工方法
根据当前的实际情况,设计柱底(即桩顶)标高较实际地面普遍偏低,从环保和利于施工的角度出发,尽量避免较大开挖,破坏原地貌,方便组织施工;该桥墩身施工分两个步奏,第一步先完成锁口至柱桩结合面段的墩身钢筋安装焊接,浇筑该段混凝土与锁口平(不能高于原地面);第二步完成锁口以上的墩身钢筋安装,模板安装,浇筑墩身混凝土。如下图所示意
1、施工工艺
  凿桩头清除桩顶层混凝土浮浆→清理找平桩孔周围地面→搭设碗扣式支架→墩身钢筋与桩钢筋焊接形成墩身钢筋笼→清理干净桩顶焊渣及杂物→浇筑锁口以下段混凝土→墩柱中心放样→墩身模板安装校正→监理检测合格→浇筑墩身混凝土→拆模→薄膜包裹养护。
2、钢筋加工及安装
2.1钢筋加工
钢筋在工地钢结构加工棚内集中加工,钢筋原材进场要通过试验,合格后方能投入使用。
本次施工中柱桩钢筋的连接采用搭接单面焊接,搭接范围内分二段焊接,每段焊缝长20厘米;墩身钢筋的连接采用直螺纹连接,做钢筋接头试件静力拉伸试验。钢筋连接以前,在施工现场滚丝,按每种规格钢筋接头的试件数量不应少于三根,送工地试验室做静力拉伸试验并出具试验报告。当钢筋接头试件达到JGJ107-2003要求时,即为合格接头,便可进行钢筋连接施工。
钢筋在滚丝前因为端头普遍都不齐,在滚丝前必须每个端头切割掉1~2厘米,再进行滚丝。下表为滚丝丝牙长度对照表。
表1:各规格钢筋直螺纹丝头完整牙数
钢筋规格        Φ16        Φ18        Φ20        Φ22        Φ25        Φ28        Φ32        Φ36        Φ40
丝头牙数        9-11        9-11        10-12        9-11        10-12        9-11        11-13        12-14        13-15
环规牙数        ≥8        ≥10        ≥11        ≥10        ≥11        ≥10        ≥12        ≥13        ≥14


钢筋焊接试验室要按频率进行抽检。施工中严格按设计图纸钢筋长度进行配料,加工成型好的钢筋按规格、长度堆放整齐,并注意防雨、防锈。最后集体运至现场绑扎、成型。钢筋加工时,还应着重注意以下几点:
◆钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净;
◆应避免在结构的最大应力处设置接头,并应尽可能使接头交错排列,接头间距互错开的距离为35d(d为钢筋直径),且不得小于50cm;
◆焊接点与弯曲处的间距应大于10d(d为钢筋直径);
◆焊接时存留的焊渣应除去。
2.2钢筋安装
墩柱钢筋笼施工时,根据实际情况可以采用两种施工方法:一种是先单根钢筋与与桩钢筋连接,用加劲箍钢筋焊接形成骨架,缠绕螺旋箍筋形成墩柱钢筋笼;另外一种是在地面拼装成钢筋笼,用吊机吊入桩孔与桩钢筋连接。这两种方法各有优缺点,对于墩身不高的柱子可以采用钢筋笼吊装法,对于墩身较高的柱子则只能采用单根钢筋连接法。吊装时对位要准确,采用垂线法定位,中心点误差控制在2cm内,墩柱边侧的保护层利用塑料垫块或砂浆垫块来保证;
考虑到实际操作的可行性,本方案决定12米及以下的墩柱钢筋笼采用地面加工成形,整体吊装连接施工;墩身高于12米的采用单根钢筋连接的做法实施墩柱钢筋安装。
3、模板的安装
本工程使用的墩柱模板是是专业厂家定制的定型钢模板,钢模为两块半圆柱钢模板拼装而成,有足够的强度和刚度,并保证板面的平整度满足技术规范要求。模板在安装前,必须进行打磨,除去锈皮,污泽并涂刷脱模剂。模板拼接缝用双面胶贴缝,保证拼接缝的严密。
对于高度在10米以下的墩柱,可以先在地面进行模板拼装,再用吊机整体提升套住墩柱钢筋笼安装;对于较高的墩柱,由地面一个节段一个节段的往上拼装,直至墩顶。钢模安装要认真对中,先固定模板底部(在圆柱模周围钻孔打钢筋头支抵模板,用垂球校竖直度,在柱顶三个等分方向用三个2T手拉葫芦挂钢缆绳与地面地锚固定。墩柱模底部必须用砂浆进行密封以防浇筑混凝土时漏浆。柱模有两种孔距,一种为正常孔距,另外一种为加密孔距;从地面起6米范围内的柱模采用加密孔距柱模,必须确保所有眼孔均安装连接螺栓,以确保抗胀模,抗漏浆能力。
4、墩柱脚手架搭设
围绕墩柱四周,用碗扣式脚手管搭设双排支架,立杆间距90厘米,步距1.2米,内侧立杆距墩柱模板40厘米,架子四面外侧各设置一道剪刀撑。立杆第脚同底座下面垫方木或砂浆找平。在支架顶部铺5厘米厚木板,形成工作平台,外围立杆较平台顶升高1.2米作为安全围栏。脚手架搭设图如下:

        5、混凝土浇筑
   墩身混凝土的浇筑,在道路畅通,场地开阔的地方优先考虑采用汽车泵浇筑,在汽车泵不方便使用的地方使用移动地泵进行接管浇筑。因所施工的墩柱高度均较高,混凝土必须经过串筒进入模内,保证串筒底口距混凝土作业面的高度小于2米。混凝土分层浇筑,每层厚度不超过30厘米,在每层混凝土浇筑过程中,随混凝土的灌入及时采用插入式振动棒振捣。振动棒振动移动间距不超过振动棒作用半径的1.5倍;振捣过程中,振动棒与模板间距保持5-10cm,并避免碰撞钢筋,不得直接或间接地通过钢筋施加振动。振捣上层混凝土时,振动棒应插入下层混凝土,对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。 浇筑混凝土过程中,设专人检查支架、模板、当发现支架有松动、变形、移位及模板漏浆时,应及时处理。浇筑完毕时,墩柱顶面要收浆、收平,并及时覆盖表面洒水养护(水质与拌和用水相同),
6、拆模
混凝土浇筑完成后,当混凝土强度达到2.5Mpa以上时,方可拆除模型,模型拆除后先撒水浇湿墩身,用通长塑料薄膜包裹柱身,并在上、中、下用细绳捆紧,以达到养护的目的。拆除的模板必须立即进行清理和修整,涂上脱模剂,转到下个结构物施工。
二、施工注意安全事项
  1、各种作业施工机械必须由专人负责保养、维修,并落实责任制,做到勤检查、勤保养、勤维修。
  2、严禁机具带病运作,杜绝不安全因素。电动机器必须做到一机一闸,严禁一闸多机的情况发生。
  3、不懂机械性能者不准从事保养、维修的工作。
  4、电器设备,卷扬机、拌和机等下班前应拉下闸刀,关闭好电箱,上班前持证上岗者必须检查试车正常后方可运转作业。
  5、电焊工必须持证上岗,焊接作业中必须配带防护面罩及电焊手套。
  6、搭架施工,2米以上必须系安全带,且不得抛掷物体,传递物件必须用绳子拴牢固后传递。
  
3#墩柱施工 技 术 交 底
一、墩柱钢筋笼制作
  1、①号主筋Ф25,长度6.292m,其余②③④⑤⑥号钢筋均按照设计图纸加工制作。
  2、墩柱钢筋笼底部1.5m段, ①主筋向柱笼外弯折10cm,与桩基的钢筋连接。柱子钢筋与桩基钢筋连接采用单面搭接焊,分两段分别靠近起弯点,每段焊缝长度10倍钢筋直径。
  3、3#墩墩柱钢筋笼因高度不高,采取一次地面加工成型,整体吊装就位的施工方法。考虑到焊接施工的方便,柱子钢筋笼安装后,可以将相邻两根主筋截断,接头错开35D的一个口,供焊接人员进出,焊接完成后,清理干净桩基顶,将口用双面帮条焊连接。
4、墩柱钢筋笼的加强内箍筋,保证距底部1.5m处一道,距顶部1.29m处一道,中间间距2m设一个。
5、钢筋笼的顶部扩口,在做柱笼时,先不要进行弯折,待墩柱形成做盖梁钢筋时再弯折;外围螺旋箍筋也在施工盖梁时安装。
6、墩柱钢筋笼螺旋箍筋在底部1.5m以上2m范围是加密区,间距10cm;距顶部1.29m以下2m范围是加密区,间距10cm;中间部分是非加密区,间距20 cm。
7、现在桩基顶面,已经放样墩柱中心(油柒点标识),钢筋笼安装时要认真吊线坠,让钢筋笼中心对准设计中心(油柒点)。
8、施工中,有关不清楚的问题请与项目部工程师联系解决,且勿盲目施工。
二、模板安装:
1、        安装柱模前,先要将底部模板位置用砂浆找平,检查保护层垫块是否绑牢。
2、        模板拼装前,要仔细对接缝及光面进行打磨处理,并刷好脱模剂。
3、        地锚的安装要稳固,钢绳与模板及手拉葫芦的连接要可靠,风缆绳的设置要对称。









交 底 人:                          年  月   日
复  核:                          年  月   日
现场领工员:                          年  月   日
负责实施人:                          年  月   日

4、        安装柱模前,先要将底部模板位置用砂浆找平,检查保护层垫块是否绑牢。
5、        模板拼装前,要仔细对接缝及光面进行打磨处理,并刷好脱模剂。
6、        地锚的安装要稳固,钢绳与模板及手拉葫芦的连接要可靠,风缆绳的设置要对称。

六武高速公路路基工程第X标段项目经理部
2007年3月12日

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
龙城 + 1 鼓励奖

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6121查看7评论

dahai2005 发表于 2007-3-25 20:23:28
这些是最基本的东西;
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-7 15:49:48
子菁兄的帖子,一定要进来看看的,有很多东西值得偶学习,虽然是基本的东西,温故而知新
举报 回复
hxdhz 发表于 2008-10-1 10:50:45
不错,基本的技术交底,写得很全面,施工工序、质量标准、安全要求、施工工艺,都有了
举报 回复
love16751 发表于 2008-11-3 15:22:09
模板用平口好,还是用有阴阳槽的好?
举报 回复
无香水 发表于 2008-12-16 17:45:39
可以参考一下,在具体的交底工作中应该用得到的.
举报 回复
腾哥 发表于 2012-4-18 21:38:38
好资料,感谢对本论坛的支持哟!!!!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00