关于桥梁加固设计规范中植筋的问题

fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-5 08:57:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家两个问题:
" N. D- L2 K& z( `* C7 h  O1、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录A中,为什么规定植筋不能承受剪力作用?而实际上植筋好多地方是承受剪力作用的。1 A- J+ u6 S% O# W' K1 {
2、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录B中,B.1.5规定:定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构,非定型化学锚栓(即加长型化学锚栓)是否意味着可以用于高于7度的桥梁结构。如果也不可以,那高于7度的桥梁结构,只能用加长型后扩底锚栓了吗,但听说后扩底锚栓容易脱落。. a. L/ T. _) \% R) H! D
精彩评论倒序浏览

6338查看1评论

vicky 发表于 2011-7-5 12:29:17
说的很有道理,我也不明白,高手请教