最近处理的一个桩基偏位处理方案

loonun 发表于 2011-5-4 11:28:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 loonun 于 2011-5-4 20:08 编辑 # ]$ N3 v+ L% L$ G4 _1 [7 m5 w$ r
: C( x$ {# J2 G& J
由于施工单位的施工质量差,导致桩基偏位现象很严重,经复测桩位,最大桥梁桥墩桩基偏位能达到50多公分,对于设计来说,比较郁闷,还得给出处理方案!最近头都快大了!+ h. W" O% ?1 M: U. y4 m& ~# W; L
上传一个嵌岩桩的桩基偏位处理方案,大家看看合理不?$ ]  p5 Y% @  t1 x/ ^, i  x1 C
本方案结合了土建的拉梁构造。

桩基偏位处理方案.rar

122.69 KB, 下载次数: 431

精彩评论倒序浏览

1.1万查看11评论

hanjian272... 发表于 2011-5-4 14:13:03
明明是探讨,怎么还收费啊?!
举报 回复
joppasd123... 发表于 2011-5-4 14:57:06
恩!~同意,上面明明说是探讨,还要收费,哎!~
" w4 R* O( V: h
举报 回复
蛋蛋峰峰... 发表于 2011-5-4 18:52:13
就是啊 现在什么都要钱                  
举报 回复
xufushan 发表于 2011-5-4 18:58:54
现在我们都差钱!
举报 回复
loonun 发表于 2011-5-4 20:09:22
已经取消收费了!
举报 回复
cdyatp1983 发表于 2011-5-5 09:29:10
看过了,应该没什么大问题。拉梁底部受拉,不知你算过钢筋没。
举报 回复
jos_stu 发表于 2011-5-5 11:08:53
这样的做法可行?价钱怎么样?
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2011-5-5 11:34:34
这个有点大了,我算了一个偏位桩基,好像没有什么问题,可以一起探讨下。
举报 回复
loonun 发表于 2011-5-5 15:05:56
回复 lzlrz2001 的帖子
  S0 X8 j9 p0 H5 \
; ?7 Y+ T" P! N桩基顺桥向偏移20公分,通过偏心受压计算及裂缝控制(海洋环境0.1mm),基本上能满足受力要求,是有富裕的!$ h$ [: F: J8 X& i8 n
但是根据规范要求,桥墩桩基的偏位误差不能大于5cm,极限值不能大于10cm。9 v+ E( C9 j2 J7 \
偏20公分,若仅是在桩顶增加扩大头,将使桩基长期处于偏移受压状态,通过设置拉梁,可以解决偏心受压的问题。* W: l2 D7 ]" g% f2 L9 {& h: T' P' N
若是跨度大了,这种形式就不一定合适了!
9 @, m! {! B* L
举报 回复
745409273 发表于 2011-5-5 19:26:13
没什么大不了!我认为不处理也没什么!
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-5-7 11:14:02
如果上部是现浇梁,不用该就行,只是把跨径调整了;如果上部是预制梁,可以把两端台帽背墙部分调整一下较好
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00