最近处理的一个桩基偏位处理方案

loonun 发表于 2011-5-4 11:28:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 loonun 于 2011-5-4 20:08 编辑 # @: H( z# \: Q% U# s
  L  \2 H5 A" e: h
由于施工单位的施工质量差,导致桩基偏位现象很严重,经复测桩位,最大桥梁桥墩桩基偏位能达到50多公分,对于设计来说,比较郁闷,还得给出处理方案!最近头都快大了!/ x7 S* ~& n. `2 m+ M5 ~2 N1 F( t4 n
上传一个嵌岩桩的桩基偏位处理方案,大家看看合理不?
" B9 Z( b* q' g$ P# g; C# C( R本方案结合了土建的拉梁构造。

桩基偏位处理方案.rar

122.69 KB, 下载次数: 431

精彩评论倒序浏览

1.1万查看11评论

hanjian272... 发表于 2011-5-4 14:13:03
明明是探讨,怎么还收费啊?!
举报 回复
joppasd123... 发表于 2011-5-4 14:57:06
恩!~同意,上面明明说是探讨,还要收费,哎!~/ M4 N, H6 R% g) u- n; v
举报 回复
蛋蛋峰峰... 发表于 2011-5-4 18:52:13
就是啊 现在什么都要钱                  
举报 回复
xufushan 发表于 2011-5-4 18:58:54
现在我们都差钱!
举报 回复
loonun 发表于 2011-5-4 20:09:22
已经取消收费了!
举报 回复
cdyatp1983 发表于 2011-5-5 09:29:10
看过了,应该没什么大问题。拉梁底部受拉,不知你算过钢筋没。
举报 回复
jos_stu 发表于 2011-5-5 11:08:53
这样的做法可行?价钱怎么样?
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2011-5-5 11:34:34
这个有点大了,我算了一个偏位桩基,好像没有什么问题,可以一起探讨下。
举报 回复
loonun 发表于 2011-5-5 15:05:56
回复 lzlrz2001 的帖子
" N& P0 v4 v) z* l# n- z# E: }' \9 W7 o. q6 r
桩基顺桥向偏移20公分,通过偏心受压计算及裂缝控制(海洋环境0.1mm),基本上能满足受力要求,是有富裕的!: k' p: {! N  g: z
但是根据规范要求,桥墩桩基的偏位误差不能大于5cm,极限值不能大于10cm。4 L) H) I' r, f" \0 L
偏20公分,若仅是在桩顶增加扩大头,将使桩基长期处于偏移受压状态,通过设置拉梁,可以解决偏心受压的问题。- ^+ v9 y% o9 k7 [& {: h! C
若是跨度大了,这种形式就不一定合适了!
7 g0 X/ D7 u; O3 c/ {# |( u
举报 回复
745409273 发表于 2011-5-5 19:26:13
没什么大不了!我认为不处理也没什么!
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-5-7 11:14:02
如果上部是现浇梁,不用该就行,只是把跨径调整了;如果上部是预制梁,可以把两端台帽背墙部分调整一下较好
举报 回复