不知道大家有没有统计过自己院设计等截面预应力混凝土连续箱梁每平米混凝土数量(m3/m2),每平米钢束重(kg/m2),每立方米钢束重(kg/m3),每立方米钢筋重(kg/m3)?像概算定额中说的等截面预应力混凝土钢筋指标170kg/m3,不知道大家有没有一个统计?共同探讨一下其中的规律。
混凝土指标0.6m3/m2
钢束指标25kg/m3
钢筋指标200kg/m3
这是我总结的,不知道和大家的统计有差别不?

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

9493查看18评论

jerry_shen... 发表于 2011-4-23 08:06:16
砼用量,每平米,是怎么算的呀?额是新手,多谢指教
举报 回复
such 发表于 2011-4-23 08:32:32
同是等截面预应力连续箱梁,20m跨度者,与70m跨度者,平米混凝土用量,差别很大
使用纵横双向预应力者,预应力指标与只使用纵向预应力者,差别很大
使用全预应力者,与使用B类构件者,普通钢筋指标差别很大
另,不均匀沉降量,超静定次数,施工方法,温度条件,收缩徐变参数,活载等级等,均会造成差异

总之,个人觉得比较意义不大

点评

我所说的是常规等截面连续箱梁(满堂支架法施工)  发表于 2011-5-13 16:23
举报 回复
seulqs 发表于 2011-4-23 09:23:29
这个问题提的好 我们也是有类似参考指标的 不过跟你这个可差别较大
30m 40m等跨径(其他50 60不等跨)连续梁的钢束含量差不多45-50kg/m3,普通钢筋含量200-220(230)kg/m3.
你的25貌似太小了吧?
举报 回复
luobo1192 发表于 2011-4-23 09:32:25
我们的话一般是以多少千克每平米桥面来计算的
举报 回复
jos_stu 发表于 2011-4-23 14:02:26
我们按平米和m³计的情况都有
举报 回复
yanqing110 发表于 2011-4-24 14:47:52
体积混凝土钢筋含量一般都超过了200kg,跨径大一些的都到了230kg.
举报 回复
hxzq123 发表于 2011-4-27 22:07:18
公路的和楼住差不多,铁路的刚束含量要高点
举报 回复
jos_stu 发表于 2011-5-5 10:40:14
偶认为 每方混凝土钢筋含量超过200的都应该是小跨径的 50m以上的箱梁钢筋含量应该在160在200之间
举报 回复
echo_on 发表于 2011-12-27 13:17:59
这个指标是考虑跨径和构件类型才有意义,似乎用m2计的多些。
举报 回复
mjj3432 发表于 2011-11-10 19:43:04
以前统计过,现在不这么玩了
举报 回复
gy0926 发表于 2011-11-15 17:17:36
这样比较意义不是很大,应该是什么样的跨径,分别比较,还有纵向计算的结构是按全预应力还是部分预应力等等分开比较。我现在做的基本上普通钢筋在180-200,全预应力钢束38-43,A类构件22-33
举报 回复
wangpanfen... 发表于 2011-11-18 09:09:18
预应力钢束30-35KG/m3
举报 回复
xiao8562yu 发表于 2011-11-18 09:38:35
怎么都不一样,30米跨径的大概25-30KG/m3吧!
举报 回复
toushan 发表于 2011-11-21 14:55:01
平米一般指的是按桥面面积来算的