钢箱梁设计中的几点疑问

gexiin 发表于 2017-3-12 20:30:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人最近在弄一座连续钢箱梁的咨询项目,桥梁跨径35+45+35m@12.5m的连续钢箱梁(双箱单室断面,箱梁底宽3.4m,箱间净距2.1m,外悬臂1.9m,纵向为变截面),主材材质采用Q345qE,顶板设置U肋,横向间距60cm,U肋高度28cm,底宽17cm,顶宽30cm,厚度8mm;底板设置板肋,横向间距30cm,板肋高度12cm,钢板厚10mm。有如下疑问:1、根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)5.1.6条验算受压加劲肋时,规范要求受压加劲肋宜采用刚性加劲肋,构造布置困难或受力较小时可用柔性加劲肋,而本次设计加劲肋经验算,均为柔性加劲肋,将间距加大,或肋板稍微加厚或加高,依然不满足刚性加劲肋的要求。不知各位同仁是如何理解的。
/ u- ?8 J4 `7 m( j; I1 M2、对于闭合箱内防腐涂装寿命为30年,而对于闭合U型加劲肋,到寿后如何进行涂装,是否需将钢材材质变为耐候钢?1 }. s! q* _& \! f6 o
6 p: Z- U8 J% M  [" h! t

4 A4 _; N+ X& d  l9 ?* O# n9 z; p2 r2 e  ~
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\5152665\QQ\WinTemp\RichOle\}]R3RE@K}V$BXWA2WTV_`Y4.png+ p# w4 K+ w$ G0 \$ s

' r/ @4 ]4 L8 B. v% E! F/ Q( o# l0 K2 b5 Q

主梁横向

主梁横向

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

9814查看4评论

gexiin 发表于 2017-3-16 07:20:36
第一个问题已找到原因:U肋或板肋的抗弯惯性矩取错了,取成质心的抗弯惯性矩,应该是对x-x轴或y-y轴的抗弯惯性矩。
+ z# q" G1 S2 f4 u# Z7 o) m3 N第二个问题还在求解中。
举报 回复
ruanjie 发表于 2017-3-19 17:07:51
个人理解闭口U肋显然是没法重新涂装的,那么按15.0.5第三款U肋端部焊接封闭,然后设计时板厚考虑涂装失效后的腐蚀量。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
webyl 发表于 2017-3-24 14:18:33
钢结构防腐参见《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008》。  f3 p* y/ d- A$ J: a
# V; W# U- m' |6 [5 e6 S$ o! A
1、根据规范,目前涂层防腐最长为25年,你上面的30年说法有出入。
& F* p' I; f% s/ s1 O* C5 x2、钢结构腐蚀是有条件的,对应闭口U肋区域,理论上不会生锈,所以也不用担心防腐问题。! `4 E/ q9 z4 S4 X
3、耐候钢不等于不考虑防腐,相反,必须等钢材腐蚀后才能起到防腐效果,也是有条件的。
2 B! z& ^% C  J, J8 A5 |' [& N
" f; }$ {0 K* k( a建议多查查资料,欢迎探讨。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
会跑会飞会... 发表于 2018-3-30 14:21:31
箱子里面没必要做成耐候性的,我做的一个日本业务也是箱梁。箱子外面做的是耐候性钢材,箱子里面做的普通钢材。
举报 回复