钢箱梁设计中的几点疑问

gexiin 发表于 2017-3-12 20:30:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人最近在弄一座连续钢箱梁的咨询项目,桥梁跨径35+45+35m@12.5m的连续钢箱梁(双箱单室断面,箱梁底宽3.4m,箱间净距2.1m,外悬臂1.9m,纵向为变截面),主材材质采用Q345qE,顶板设置U肋,横向间距60cm,U肋高度28cm,底宽17cm,顶宽30cm,厚度8mm;底板设置板肋,横向间距30cm,板肋高度12cm,钢板厚10mm。有如下疑问:1、根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)5.1.6条验算受压加劲肋时,规范要求受压加劲肋宜采用刚性加劲肋,构造布置困难或受力较小时可用柔性加劲肋,而本次设计加劲肋经验算,均为柔性加劲肋,将间距加大,或肋板稍微加厚或加高,依然不满足刚性加劲肋的要求。不知各位同仁是如何理解的。5 J# R- e+ Z/ j) ]5 \8 a! M* s
2、对于闭合箱内防腐涂装寿命为30年,而对于闭合U型加劲肋,到寿后如何进行涂装,是否需将钢材材质变为耐候钢?
6 A, {$ x5 e4 a. `8 V' H" Q0 `/ E. l& D2 _+ r# Q" E1 S
3 @) K5 G$ E- @0 h

, [0 |0 ?% d! F- `3 I8 [9 ~file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\5152665\QQ\WinTemp\RichOle\}]R3RE@K}V$BXWA2WTV_`Y4.png# v& {6 q- O0 [: S

  s  c) V3 n3 X
6 {& d+ l7 |! N5 _1 v& ~9 `

主梁横向

主梁横向

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.1万查看4评论

gexiin 发表于 2017-3-16 07:20:36
第一个问题已找到原因:U肋或板肋的抗弯惯性矩取错了,取成质心的抗弯惯性矩,应该是对x-x轴或y-y轴的抗弯惯性矩。7 e* d: j) @7 w% ]3 `+ z5 }
第二个问题还在求解中。
举报 回复
ruanjie 发表于 2017-3-19 17:07:51
个人理解闭口U肋显然是没法重新涂装的,那么按15.0.5第三款U肋端部焊接封闭,然后设计时板厚考虑涂装失效后的腐蚀量。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
webyl 发表于 2017-3-24 14:18:33
钢结构防腐参见《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008》。! Z% X# n  i6 M% I0 A
4 J+ V4 @% I) b% G* r
1、根据规范,目前涂层防腐最长为25年,你上面的30年说法有出入。
& r  S- R/ c( b: G2、钢结构腐蚀是有条件的,对应闭口U肋区域,理论上不会生锈,所以也不用担心防腐问题。) \5 s5 f2 }" |1 A, c8 u  V8 T/ q
3、耐候钢不等于不考虑防腐,相反,必须等钢材腐蚀后才能起到防腐效果,也是有条件的。
+ `" X3 ?5 w  n/ }* W, _9 }
  |- x- ]1 ?, u1 ?" I8 @建议多查查资料,欢迎探讨。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
会跑会飞会... 发表于 2018-3-30 14:21:31
箱子里面没必要做成耐候性的,我做的一个日本业务也是箱梁。箱子外面做的是耐候性钢材,箱子里面做的普通钢材。