拱脚弹性约束后,怎么考虑支座不均匀沉降?

trueghost 发表于 2010-12-22 11:05:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
基本情况:; H. [% J/ L& V$ \- |: K
       现在在做一个拱桥,针对拱脚采用不同边界条件,分别进行计算。- H8 x0 S2 k* B2 }2 L0 _
1,按拱脚采用固定端约束计算,得出拱脚反力后,利用反力计算群桩的水平位移,为0.004m。然后,考虑拱脚两侧0.004m的不均匀位移进行计算,拱脚处需配两排φ32钢筋。6 C1 M* e2 ?) K5 m% K/ A
2,按拱脚弹性约束计算,刚度采用桥博基础计算群桩的出口刚度。得出拱脚水平位移为0.0017m,拱脚只需配一排φ32钢筋。
! O$ J" T& |4 L$ L  T7 I' D, ~" E6 f! v# v1 \* v
问题:1,拱脚处,按哪种方式配筋合理?
! F9 N. k( a9 n9 {! P2 _) R           2,采用第二种约束条件时,不能考虑拱脚强制位移,需不需要考虑?
精彩评论倒序浏览

1.2万查看7评论

flywangyu 发表于 2010-12-22 18:41:13
我最近也在搞拱桥,搞得头都大了,可以请教一下您吗?我不会计算
举报 回复
trueghost 发表于 2010-12-24 14:54:20
回复 flywangyu 的帖子
% I  a0 E; H& h0 J, f+ C5 z; O8 Q3 m
相互探讨吧!  {* P& {  `: M* H  m
期待达人解惑啊!: b1 l- e8 v* n8 m, q; m1 E) |
举报 回复
lokisu2k8 发表于 2011-3-16 23:08:03
楼主设计的到底是有铰拱还是无铰拱?
举报 回复
trueghost 发表于 2011-4-4 19:24:33
本帖最后由 trueghost 于 2011-4-4 19:25 编辑 " N3 P% O: `, a8 ^! |
6 m  i) W, }) ~6 {6 ]2 ]$ p
回复 lokisu2k8 的帖子. T& U7 {0 I; w  p
9 ~0 F: Q6 q; Y
呵呵  是无铰拱,如果是两铰拱,对于拱脚配筋就不用考虑这么多了。
2 Z8 p+ y# A( p$ z就这个问题,和midas和桥博技术服务聊了下,不过问题还是没有解决!0 z/ v/ A3 f0 L8 U& j

* {( }- `! `: d" d& B; m' l( U5 F* V
举报 回复
likkle 发表于 2011-8-3 09:16:46
第一种是假定拱脚固定约束,计算的拱脚处反力,而实际上拱脚并不是完全固定的,所以计算得出的反力也有偏差。第二种更合理些,相当于上下部一起建模,用桥博基础版计算得出基础刚度,这样就省去了桩基建模的繁琐,TDV也有这个概念,叫做刚度单元(还有一种柔度单元,作用和刚度单元一样),用来简化基础建模。个人认为如果不考虑拱脚竖向沉降的话,不需要再加拱脚强制位移了。
举报 回复
trueghost 发表于 2011-12-14 12:41:28
4 k+ H5 T+ h8 v8 Q' S) h
likkle 兄:谢谢!!               . u7 F; S( i, P9 O
举报 回复
toushan 发表于 2011-12-22 20:21:22
如果全部按固结的话,影响不是一般大,其真实情况也并非完全固结,考虑刚度还是有必要的