拱脚弹性约束后,怎么考虑支座不均匀沉降?

trueghost 发表于 2010-12-22 11:05:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
基本情况:. }1 t! J: m* R* D2 }
       现在在做一个拱桥,针对拱脚采用不同边界条件,分别进行计算。# @* v7 O% t. e+ q1 u6 Z
1,按拱脚采用固定端约束计算,得出拱脚反力后,利用反力计算群桩的水平位移,为0.004m。然后,考虑拱脚两侧0.004m的不均匀位移进行计算,拱脚处需配两排φ32钢筋。/ @8 Z+ ^. |# q
2,按拱脚弹性约束计算,刚度采用桥博基础计算群桩的出口刚度。得出拱脚水平位移为0.0017m,拱脚只需配一排φ32钢筋。
! z: f0 J) f9 V- E  a5 G
2 y3 H8 {8 Y" @% K8 X问题:1,拱脚处,按哪种方式配筋合理?3 A$ O! O3 @# {1 y! U' f
           2,采用第二种约束条件时,不能考虑拱脚强制位移,需不需要考虑?
精彩评论倒序浏览

1.2万查看7评论

flywangyu 发表于 2010-12-22 18:41:13
我最近也在搞拱桥,搞得头都大了,可以请教一下您吗?我不会计算
举报 回复
trueghost 发表于 2010-12-24 14:54:20
回复 flywangyu 的帖子# E! ~, j# Z9 q2 P2 F

8 P( p0 M* q) p- T% n相互探讨吧!
" N) }. _  a" C8 H! M期待达人解惑啊!
$ \) H. P/ o3 L- N9 g9 L. H/ @* @2 u
举报 回复
lokisu2k8 发表于 2011-3-16 23:08:03
楼主设计的到底是有铰拱还是无铰拱?
举报 回复
trueghost 发表于 2011-4-4 19:24:33
本帖最后由 trueghost 于 2011-4-4 19:25 编辑 * s4 J1 g, T8 O$ h/ K; ^

1 \; V0 e& c0 _; q! z/ F0 |回复 lokisu2k8 的帖子, z; b0 J$ ?0 y0 A+ l7 ?
: z/ X- A6 \* y+ s7 N" `& d8 g
呵呵  是无铰拱,如果是两铰拱,对于拱脚配筋就不用考虑这么多了。
7 B" E+ O+ [) E7 H+ W就这个问题,和midas和桥博技术服务聊了下,不过问题还是没有解决!8 y- g) _7 O* U  k
! ]' S' l$ E: K8 W6 r# u
举报 回复
likkle 发表于 2011-8-3 09:16:46
第一种是假定拱脚固定约束,计算的拱脚处反力,而实际上拱脚并不是完全固定的,所以计算得出的反力也有偏差。第二种更合理些,相当于上下部一起建模,用桥博基础版计算得出基础刚度,这样就省去了桩基建模的繁琐,TDV也有这个概念,叫做刚度单元(还有一种柔度单元,作用和刚度单元一样),用来简化基础建模。个人认为如果不考虑拱脚竖向沉降的话,不需要再加拱脚强制位移了。
举报 回复
trueghost 发表于 2011-12-14 12:41:28
: u1 q! k( d& [+ }1 u) k3 m
likkle 兄:谢谢!!               5 g* V2 h; ^5 n( [- o1 H3 {
举报 回复
toushan 发表于 2011-12-22 20:21:22
如果全部按固结的话,影响不是一般大,其真实情况也并非完全固结,考虑刚度还是有必要的