关于系杆拱拱脚配筋

cq_qg 发表于 2006-12-6 12:23:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
系杆拱桥拱脚由于受力复杂,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于钢筋太密而导致混凝土浇筑困难的情况。请教大虾,从设计的角度,拱脚处应该怎么处理才能利于施工而又保证安全呢。还有,已经出现浇筑困难的情况怎么解决比较好呢?谢谢! : {9 E) Z' T* x# f* ^9 e$ w9 n
我们现在的解决办法是:用小石子混凝土并提高一个等级代替原设计,浇筑以后效果还可以,回弹通过,但不少边角地方由于振捣不到出现露筋。本来要用自密实混凝土的,但听说以前应用出现了很多裂缝,所以没用。
精彩评论倒序浏览

8735查看5评论

myj1j2j3j4... 发表于 2006-12-16 20:04:15
拱脚都这样配筋的,计算时比较复杂,我施工过的系杆拱就没这个问题,5~25mm粒径,3cm插入式振捣棒,浇筑时分层施工
举报 回复
myj1j2j3j4... 发表于 2006-12-16 20:04:15
拱脚都这样配筋的,计算时比较复杂,我施工过的系杆拱就没这个问题,5~25mm粒径,3cm插入式振捣棒,浇筑时分层施工
举报 回复
nidetm 发表于 2007-10-19 12:54:39
适当可以改变钢筋的绑扎情况
) \2 Q0 e1 d) S. C* K5 s" ?1 k3 D" I6 L
再有,在振导的时候,可以上下同时振导
举报 回复
nidetm 发表于 2007-10-19 12:54:56
适当可以改变钢筋的绑扎情况7 G7 S, _" t. ?( |
8 K* N5 M- P* K# v; H* p5 J+ c9 ~
再有,在振导的时候,可以上下同时振导
举报 回复
ztbox 发表于 2007-10-19 15:24:31
拱脚处配筋密集主要是因为受力状况复杂并且无法像常规构建那样有清楚明确的计算结果指导配筋。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00