钢筋混凝土整体现浇板检测计算的问题

Q 发表于 2010-8-26 19:25:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近检测了一个钢筋混凝土整体现浇板梁桥,发现几个问题还需探讨:( P6 ]; m( G6 Y  G/ |* g1 D
(1)混凝土强度检测下来只有10MPa,计算的时候可能会发生超筋破坏,但是没有设计图纸,也不知道原混凝土设计强度是多少,现在只能按适筋梁减少钢筋根数计算。
; P6 Y/ |5 z: L3 z* J' b(2)板梁横向5m宽,采用梁单元建立模型算出来偏小,采用板单元算出来横向不够,超过横向承载能力(横向配筋很少,直径14螺纹钢,间距25cm),但现场又没有发现纵向横向裂缝。
( K6 |. M, a! B- G3 H- k- r
精彩评论倒序浏览

4460查看1评论

trueghost 发表于 2010-8-26 21:22:35
横向受力钢筋一般为纵向钢筋面积15%,如果纵向主筋是10cm一根直径25的二级钢筋的话,横向钢筋配筋是纵向配筋的12.5%,略少于15%;横向裂缝不大的话,不出现纵向裂缝也是有可能的。
举报 回复