最近检测了一个钢筋混凝土整体现浇板梁桥,发现几个问题还需探讨:( P6 ]; m( G6 Y G/ |* g1 D
(1)混凝土强度检测下来只有10MPa,计算的时候可能会发生超筋破坏,但是没有设计图纸,也不知道原混凝土设计强度是多少,现在只能按适筋梁减少钢筋根数计算。
; P6 Y/ |5 z: L3 z* J' b(2)板梁横向5m宽,采用梁单元建立模型算出来偏小,采用板单元算出来横向不够,超过横向承载能力(横向配筋很少,直径14螺纹钢,间距25cm),但现场又没有发现纵向横向裂缝。