连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑
7 V) n1 A- D4 g& l" B- m7 c! l3 z  w7 A, G
最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:
' I% k2 G6 Z) w, Z) [$ M7 w6 W1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。
+ Q4 g( m+ o8 ~5 @7 g5 o# V2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。
; {8 }6 ]7 Q& N2 L3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。
' Q) }6 {, ^0 K# q3 r  B

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

8420查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。