连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑
$ n( e+ V; r" c5 n* |! q( c( `
) A, c2 S5 F0 E8 m& t最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:
1 t- h; n& u7 X. C1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。
6 m0 M3 S2 E8 F/ R" k2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。
, m7 E6 y  g! \& ?- n. J$ |3 h3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。1 A! W* e- [- z/ _# d" L% n3 d% {3 {

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

7109查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。