连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑 ; w1 Y% \9 I& J/ q6 k* t1 C

2 u3 c  X$ h5 {. x  }7 }0 p5 v8 H最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:7 J& ^6 c5 p( P2 j0 p7 e$ e. J
1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。3 i' f5 F6 \. j+ n
2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。
$ W- r# v, S$ X  j# P3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。
% ~0 x, T" f4 l2 A( R. ^0 x4 M& @

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

8267查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。