连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑
0 d1 O4 ], h0 v0 k5 v* U  B' B3 y/ B# ~
最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:4 {$ [+ }) i# g7 ^' j, x. J. F$ c+ t
1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。: G5 H, W  o- K% q
2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。& @& }1 _6 T0 |* q8 [7 }
3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。, }, I& h* N' g; e% Z9 Z

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

8593查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。