本帖最后由 webyl 于 2010-8-21 13:22 编辑 ) a# a8 W3 \- a# Y! Z# c" Q
" c8 r0 }' B3 X' C钢桁架桥 " \! b j/ o, A! P) i8 B
3 Z: K+ \/ K; V. a1 l% j5 q
由于其景观效果一般,有压抑感,目前国内公路桥较少采用。但还是有些,如下面3图
* {6 c" w9 j) F2 ~% V1 X
3 k, F5 D" T7 o' x+ Z B' `
- d- q5 }' n' z0 B! h/ [' k4 Z `# v3 Y+ T T
' H6 I9 S3 }; X. ~# L! [/ l! m" Z# S6 Q9 K
本人现在也在做一个钢桁架桥梁,发现其中有很多问题值得探讨,现列举几个,抛砖引玉 7 `4 _9 r% S9 \
9 a/ q2 P: M% E1、设计规范:此处仅讨论中国规范,国内目前有的规范: / i& B$ O+ _6 ^5 X5 i. Z; N
其一是<<公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)>>,容许应力法,高强螺旋承载力采用的是:N=n*u*P/k 其中k取1.7。
X' Y! p9 a# k# {, S
/ N) J6 F& j* I, L其二,《公路钢结构 桥梁设计规范D64,送审稿20XX》概率理论极限状态设计方法。高强螺旋设计方法参考的是建筑规范,但是抗剪承载力设计值比建筑取值小,为N=0.8*n*u*P,但是此处考虑了螺旋的排数长度折减,最小系数为0.7,同是荷载有1.2 和1.4系数。综合考虑,高强螺丝的承载能力新老规范差不多,但是老规范直接除1.7系数,计算要简便。
+ `; ` B& S/ _! N; x8 u3 D) Z/ r
3 g }7 h9 P: F0 O3 [2、杆件连接边界条件:
6 G3 R% L u2 w, w0 {% @6 J 由于各个杆件间都是通过拼接板和高强螺旋连接,其节点位置强度很大,可以用刚接考虑。但是由不能把所有的连接考虑成刚性,不然计算结果会相乘很大,特别是横梁和纵梁。也会对上下弦杆产生影响。此时弦杆和横梁、横梁和纵梁间必须释放约束,同是在结构上也做相应的处理。
3 V. ~* G' p# U( V8 h: b( I) t' a! i @ V
3、预拱度和杆件伸长:
/ Q% h1 k' U6 B2 X9 A6 V 按照吴冲《钢桥》,下弦杆长度按照理论长度考虑,通过伸长上弦杆,调上弦杆节点的偏心来实现。但是此类设计方法,会使成桥后,下弦杆会在荷载作用下伸长,如果按照100m简支考虑的话,有5~6cm的伸长,直接影响伸缩缝。 * R6 v) J6 K! D# Q5 a
本人是考虑上下上下弦杆的相互作用,同时预拱,考虑上下弦杆的伸长,节点处不设置偏心。 - V# n: i) }+ q6 a* I3 r
. t) m- Q& g) {. N4 g5 ?4、图纸的绘制:
7 x) H& e+ N4 p( @ 由于要考虑预拱度和纵坡的影响,杆件的长度不会是其理论长度,那么在图纸中,是都按照理论长度绘制,还是实际长度绘制,还是部分理论,部分实际,局部让施工单位通过接点板调节? / ^) ]- F1 b; ~$ ?& t& Z
: z4 H- d/ t/ T# X
5、截面尺寸选择
0 u5 t% |) p% l% Y6、节点板厚度的确定
& L) `$ ~# Q5 b3 F6 r7、螺栓手孔的大小和对弦杆截面的削弱: t$ e9 J4 U+ A+ O
。。。。。。。。。。4 T- t+ W+ g3 Y. \% a' V
: _* m6 i+ s8 d
! f1 e* i3 E. n1 {, M0 K# w
( @- y S% U1 g( [" b; ?5 U! W* |9 n/ J) l4 Q5 w
; v: {/ Z, Y) D2 n) N% `
$ w- }% p8 d4 U) l: r; K7 b' k* |
|