longbai199... 发表于 2010-7-24 11:56:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
小弟现正做地铁,变截面连续梁。
用桥博建模发展两者的结果很不一样,
一一检查后发现混凝土方量不一样。
经过一些简单的验算发现:
       如果是等截面的地方,如支座处或者直线处,两者的结果是一样的。
       但是对于变截面处的地方,桥博的砼数量大于MIDAS。
       个人验算得出:桥博算变截面处量的时候是这样算的:(单元左+右截面面积)/2*长度*自重    这无形中就增加了数量。
                            MIDAS算量应该是按实际方量进行计算的。
       可能有人觉得相差不多,但是我告诉你一个结果:我40+65+65+40连续梁,桥博方量1790,而MIDAS只有1666。两者方量相差了100 多方。导致两者的计算相差很大,比如强度就是一个很大的问题。我反复检查,发现桥博里面的强度能过,但是MIDAS得强度就是有几个截面过不了。
     大家谈谈自己的想法。也可以有空加小弟弟QQ182334158  进行交流。
精彩评论倒序浏览

4136查看9评论

longbai199... 发表于 2010-7-24 11:57:59
小弟弟顶上去
希望大家多指教
共同进步
举报 回复
santang 发表于 2010-7-24 17:21:02
可能是桥博的数学计算方式或精度不一样……
举报 回复
longbai199... 发表于 2010-7-25 14:01:09
顶上去
桥博肯定是那样计算的
没有回答人
郁闷
举报 回复
trueghost 发表于 2010-8-20 22:25:18
楼主用通用截面拟合试试,在和midas对比,看看怎么样。
举报 回复
longbai199... 发表于 2010-8-24 20:00:44
回复 trueghost 的帖子


    我就是用的通用截面拟合

举报 回复
trueghost 发表于 2010-8-24 21:24:07
那可能是桥博的一个缺陷。
你把单元数翻两番试试,估计差别没那么大了。
举报 回复
longbai199... 发表于 2010-8-24 21:45:59
那是应该桥博计算方量的方法的问题
我早就已经研究了一下
MIDAS的方量比桥博更准确
可惜没时间去手算一下方量
不过大院基本上都是用的桥博的方量
很多软件都是那样的
比如说大桥院的PRBP也是那样的
举报 回复
gexiin 发表于 2010-8-24 22:24:33
感觉应控制划分单元的长度,估计就差不多
举报 回复
longbai199... 发表于 2010-8-26 22:30:14
这是肯定的 桥博是用多直接先模拟抛物线   
你们注意到没有
我们先用桥博整理底板束的都是  底板都是一段一段的
举报 回复