盖梁一般情况下都是短梁,需要按照短梁的计算方法进行抗剪验算。短梁的验算公式都是由深梁计算公式及普通梁验算公式演变而来的,普通梁考虑斜筋作用,深梁一般不考虑。8.2.6公式里面并没有考虑斜筋部分,只考虑了混凝土和箍筋的抗剪作用(实际上斜筋在承载能力极限状态下是有一定作用的)。盖梁抗力里面并不需要斜筋,这些斜筋只是为了形成钢筋骨架的作用;还有一个斜筋具有局部抗冲切的作用。
不是因为8.2.7的原因才设置斜筋的。8.2.7只是给出了悬臂部分的计算方法,普通梁或深梁的计算,深梁里面也是不考虑斜筋抗剪作用的。 |