1 钢桥面铺装防水粘结层设计要求
/ T" B/ n) C* U$ Y! _) ]5 ^8 n: S根据对钢桥面铺装应用情况的调查和存在问题+ Z$ P, ~2 Q& I/ Q6 @6 S
原因分析,对钢桥面铺装防水粘结层的性能设计提出- Y4 F8 a) |' a
如下要求。1 D7 H" G2 _" F+ _1 P, X0 q6 |
1)与铺装层、钢板之间具有良好的层间结合力$ p0 G8 ^& b# ]5 s& g8 M
在气候环境条件作用下,沥青铺装结构层和钢板) s+ g3 C6 n6 x+ L- F. z- n
将产生不同的伸缩变形,这使得各结构层(包括钢板)" D1 l0 `1 q. s, v: B& `0 r5 c
之间产生较大的弯拉应力和剪切应力,有可能导致层. {, `' T( |" W" m
间脱离,引起铺装层破坏。因此,要求防水粘结层材 D8 F$ f6 O0 U
料与铺装层、钢板之间具有良好的层间结合力。
* N g- W1 Z D$ q& G& }) D2)良好的物理力学性能
- S( B0 e1 d& d( ]* _* c' a在交通荷载作用下, 桥面铺装层将随同钢板变
, [1 O% y1 r* P; ^" o( k( }4 i' M形,从而产生反复的挠曲变形,防水层容易开裂。因. p3 L! @( X: j3 Q ]: `
此,要求防水材料具有良好的物理力学性能,如拉伸
4 T. K2 ^1 ^. O# d$ Y强度与延伸率,以保证其使用年限。
1 y+ M6 x2 z b" y3)良好的抗老化性能和耐久性) q9 N$ k" X C3 ~( ^- K7 k
在桥面铺装结构中,处于混凝土铺装层与钢板之
! r% Z, C: \* @7 U0 n6 C间的防水粘结层材料,一般都是高分子材料,性能变
5 y, y8 m- J. N7 o化受外界荷载、温度影响比较大,防水、粘结效果容易
2 v* t/ X( A6 w2 S( D劣化,因而防水材料必须具有较好的抗老化能力和耐3 v- U( g) V# r: E4 p" W/ {3 n" A
久性。
4 ?! C* o @5 ^$ |6 ^6 S4)良好的防腐蚀性能
7 Y1 B5 f1 u) z7 K桥面防水粘结层无论是由一层或多层构成,均要
# k% r6 E, M- o, Z) Q, g- @7 Y求具有良好的防腐蚀性能。铺装层无法保证100%不: P) {8 ` M l$ @, F. }, O! g
透水,因而要求钢桥面板之上的底涂层具有良好的防0 _& d/ M; y }) M
腐蚀性能,以确保在有含盐、酸溶液渗入的情况下,钢
# G* U T( \6 j* ^6 q# m" q+ c, p' h桥面板不被腐蚀。
, r. Q4 I/ K( Y/ F B- k2 Eliminator 体系铺装设计
/ N) y% ~* K1 J" |, e: LEliminator 防水体系起源于英国, 最初用于铁道7 `. t* z0 l+ ^' k! W; r# I4 ^
或钢结构防腐,上世纪中期开始在道桥防水工程中应
7 t! L1 c6 k' s$ E! `) U% ?& J用。半个多世纪以来,Eliminator 防水体系在欧洲及世
$ m4 e) F. `7 r \界各地得到了广泛应用。该防水体系具有良好的密2 j, v$ q$ C& m
水性、柔韧性、防腐蚀性和耐久性,与铺装层和钢板之( l ?, D3 u: J. S* M
间具有很好的结合力,可以满足不同条件下桥面铺装) M4 X. w& h8 d, g+ W
对防水粘结层的性能要求。6 g$ y. k7 K( w* w/ Z' l, u
2.1 体系组成
+ m* e! s/ w2 ?5 x w( \Eliminator 钢桥面防水体系由底涂层Zed S94、( n, W) f3 N5 t O$ r
Eliminator 膜和胶粘剂2 号组成。其中底涂层Zed S94
# O* `1 O1 Z0 i是一种可在空气中自然固化的单组分溶剂型锌磷酸# D+ B1 F$ n$ D5 i! e7 _
盐底涂层,在钢板喷砂除锈之后3 h 内使用,可以增
/ H% O: s2 w) n强Eliminator 膜与钢板表面的粘合。底涂层还具有抗
' O- G; [& ^/ _' `# `腐蚀性,可以隔离钢板与空气接触,防止表面被氧化 S/ M3 W: P' H k
或腐蚀。Eliminator 膜是一种用粉末催化剂固化的双) j9 M: u+ @# c
组分环氧树脂材料,施工时直接喷涂在底涂层上形成$ V) l. M* y0 H0 Y
一层坚韧、柔性的无缝防护层,不含溶剂,直接通过化
/ y! G4 P) b }2 p( }1 R! h学反应固化。胶粘剂2 号是一种溶剂型涂层,直接冷6 C" i; Q# L3 m- m7 P( z
喷涂或使用滚筒涂于Eliminator 膜上,固化后形成一
# d8 a/ m) r5 {7 f! I2 x1 E6 u个整体封闭的体系,并与其后热施工的铺装下层沥青' f& W3 \) J9 t9 n: R5 Z$ u8 Y
混凝土紧密粘结。Eliminator 钢桥面防水体系的这30 ^) o5 [! V7 ?4 f
种组成材料的技术要求见表1。
' v$ A/ Y' B' X0 `* X2.2 铺装结构% y+ f3 U4 [6 c- f9 J& G' m% t8 Q
参考国外Eliminator 防水体系的铺装结构,结合
+ h& d# o6 U" S% c6 Y) N) l我国桥面铺装的使用条件,提出了Eliminator 体系钢# D2 L3 E4 J A3 A: H4 p
桥面应用的铺装结构,见表2。 |