预二次矩,主效应和次效应,预加力偏心距增大引起的附加效应

zmq3612 发表于 2010-5-14 09:13:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式

极限组合计预应力:根据需要可对结构承载能力极限状态的验算采用计入或不计入预应力的效应,一般不应计入,但对结构中的钢筋混凝土单元(T型刚构、拱梁组合体系中的桥墩)的验算则应计入和不计入预应力效应都要验算(分两次计算),因为有的构件可能由于预应力束张拉而进入承载能力极限状态。
) Q5 S" Z# t6 W) @8 h% j" s& j6 N极限组合计预二次矩:公路04规范中规定对于预应力混凝土连续梁等结构在承载能力极限状态荷载(效应)组合时应计入预应力引起的二次矩。
9 V5 C# G5 s* f- v- b7 l注意:a)V3.0中预应力二次矩的计算方法仅适用于连续梁,其他结构形式不适用。% t4 Z% I: F( u
b)如果已经选中极限组合计预应力,则不能再选计二次矩,否则导致二次矩重复计入。

公路桥涵通用规范

预加力在结构进行正常使用极限状态设计和使用阶段构件应力计算时,应作为永久作用计算其主效应和次效应,并计入相应阶段的预应力损失,但不计由于预加力偏心距增大引起的附加效应。在结构进行承载能力极限状态设计时,预加力不作为作用,而将预应力钢筋作为结构抗力的一部分,但在连续梁等超静定结构中,仍需考虑预加力引起的次效应。

桥博帮助

极限组合计预应力:由用户指定,在进行结构极限组合计算的时候,预应力的作用是否当作外力计入结构。根据《公桥规》2004,预应力构件的极限强度是不计预应力的。但对于一些预应力桥梁中的非预应力构件,预应力的作用力却对这些构件的极限组合内力有影响,比如预应力连续刚构的桥墩等构件。

这是我总结的规范和桥博帮助关于预应力计算的要点,我的理解是桥博计算时

1 对于预应力连续梁承载能力极限状态仅需计入预应力次效应(扣除全部预应力损失)

2 预应力桥梁中的非预应力构件,比如预应力连续刚构的桥墩等构件。验算则应计入和不计入预应力效应都要验算(分两次计算)

3  预加力在结构进行正常使用极限状态设计和使用阶段构件应力计算时,应作为永久作用计算其主效应和次效应,并计入相应阶段的预应力损失,但不计由于预加力偏心距增大引起的附加效应。

但是我有个疑问次效应,附加效应,预二次矩之间有什么关系吗?谁能帮助解释一下啊!

疑问: 预二次矩,主效应和次效应,预加力偏心距增大引起的附加效应这些具体指的什么?是不是希望大家踊跃讨论!

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +5 收起 理由
raul_forever + 5 + 5 很好的一个话题,欢迎继续

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.2万查看8评论

yinhuhnt 发表于 2010-5-14 13:04:19
对于静定结构,没有二次效应,计入不计入结果是一样的。
* C# _8 q( D* {9 B8 ]* X; `1 t3 A对于超静定结构,比如连续刚构,是否计入二次距对验算强度有影响,对验算应力没有影响,一般可以分别计入和不计入两种情况计算,最好是保证强度都通过就可以了。
% ]7 U2 {$ x/ ~9 l: h, w对于桥博,二次距仅适用于连续钢筋砼构件(连续梁、连续刚构、盖梁计算等)。验算梁体(盖梁)时,勾选“极限组合计二次距”,不勾“极限组合计预应力”,因为对于上部,预应力表现为内力。验算下部时,则不勾“极限组合计二次距”,而勾选“极限组合计预应力”,因为对于下部,预应力表现为外力。3 e+ l& d2 E8 b! C% k6 s: h2 H
也就是,预二次距是在超静定结构中,预应力让梁体对下部通过支承产生外力,而下部通过支承对梁体反作用逆生出预二次距。
举报 回复
zmq3612 发表于 2010-5-14 16:25:02
对于超静定结构,比如连续刚构,是否计入二次距对验算强度有影响,对验算应力没有影响疑问:为什么?
2 s0 `8 P( `8 d" D! G7 ]我觉得是验算应力时规范是都要验算二次矩的!
) X8 \- U* ~! C8 P另预二次矩,主效应和次效应,预加力偏心距增大引起的附加效应这些具体指的什么?有什么联系和共同点不同点啊!是不是希望大家踊跃讨论!
举报 回复
yinhuhnt 发表于 2010-5-14 16:55:07
对于超静定结构,比如连续刚构,是否计入二次距对验算强度有影响,对验算应力没有影响疑问:为什么?0 {# ]  H% T5 ]' Z) v+ T/ d. L
我觉 ...
9 e# x, ?# y9 K! a9 K$ ^4 Ezmq3612 发表于 2010-5-14 16:25
4 G7 c: U/ v7 F& g
对于超静定结构,比如连续刚构,是否计入二次距对验算强度有影响,对验算应力没有影响疑问:为什么?$ V6 K( |/ w. J& k) K
因为对于梁体,预应力不管是一次距还是二次距都是属于内力(预应力部分),强度验算是规范(D62-2004)受弯构件验算,(桥博计算二次距只能在受弯构件中计算,所以桥博要求必须是钢筋砼连续梁),预应力部分是属于公式右项强度项目,也就是说桥博中是否计入二次距是关系到构件强度是否影响,与公式左项内力无关。而应力验算,公式是N/A+-M/W,A和W是构件截面特性,N和M是构件内力,与预应力无关,因此,不管是一次距还是二次距对验算应力没有影响。
4 |. s; y* [2 k" E' y个人的一点理解,有不对之处,大家多多指点,互相提高。
举报 回复
yinhuhnt 发表于 2010-5-17 12:48:26
这么好的一个论题,怎么就没有人回应呢?!!
8 W" m5 D: o( z9 X楼主呢?!!
举报 回复
zmq3612 发表于 2010-5-17 19:31:16
我可以这样理解吗,预应力对连续梁本身强度验算没什么影响,但是对连续梁其他构件,因为预应力相当于外力,所以计算时要考虑计算预应力的情况!8 ^* T  E( Y$ y
应力验算照楼上的说法,与预应力无关,我觉得有点疑问:d62-2004p50,上边可是说预应力作为荷载考虑,这样不是影响内力呢?
/ N! g1 u- D% q3 V
6 [( m* p  C& t. X6 o6 r  z. \另预二次矩,主效应和次效应,预加力偏心距增大引起的附加效应这些具体指的什么?有什么联系和共同点不同点啊!
举报 回复
yinhuhnt 发表于 2010-5-19 08:32:23
建议楼主建一个简单的超静定预应力砼模型。  p- O8 T# l6 u5 F% W9 U
然后采用两种方式计算。! `$ ^. x/ s* w% S" O7 F
分别看一下强度、抗力和应力结果。
$ B) s; ^' V# _# G对于预二次矩,主效应和次效应,预加力偏心距增大引起的附加效应,这个论点是个非常值得研究的课题。- v, b/ h* Y( O& i* Y- M
老规范和新规范有一个很重要的区别就在此!$ C1 ~; X: x8 }6 }  j
希望本论点能获得较多人的关注,把这个问题彻底讨论清楚。
举报 回复
zmq3612 发表于 2010-5-20 14:12:42
我也是这么想的,采用两种方法计算一下容易!: s3 y9 ~* H; g# w! K2 y# o$ Q8 T
我这就着手
举报 回复
zhuxiulin6... 发表于 2010-5-21 13:39:32
这么好的一个论题,我顶,我学习!!!!